第二页:电气巡操考试笔试题带答案
(6)检修变
额定容量:1000 kVA;
额定电压:6.3±2×2.5%/0.4kV;
额定电流:高压侧92A低压侧 1444A;
线圈温度允许:155℃;
最高温升:100k。
6、直流充电器、蓄电池运行容量及限额
答:
充电器10A:100A/115V;
充电器11A:200A/115V;
充电器21A:300A/230V;
蓄电池10A:600Ah/115V(2.2V/瓶、53瓶);
蓄电池11A:1200Ah/115V(2.2V/瓶、53瓶);
蓄电池21:2500Ah/230V(2.2V/瓶、107瓶)。
7、变压器的冷却方式及运行规定
答:主变为强迫油循环风冷变压器。主变在变压器投入运行前应先将风扇油泵开出,不允许在无风扇油泵运行情况下进行变压器充电或运行,在变压退出运行后,方可停用风扇油泵。主变配备有八组冷却器,当变压器处于额定负荷运行时七组工作,一组备用。当主变压器处于低负荷运行时,可经切除部分冷却器。
厂总变为自然油循环风冷变压器,厂总变各装有散热器一组,可以自冷或风冷运行。当变压器冷却器停用时,仅能带70%额定负荷(此时上层油温及温升应不超限额)。冷却器的启动有自动或手动两种方式,正常时切换开关放自动位置,当绕组温度大于65℃或负荷电流大于2/3IN时启动,如自动启动不能满足要求时,可用手动方式启动。
400V低压厂变为(干式变压器)在底部装有冷却风扇,当其开出后,变压器容量可增加50%。当温度高于90℃风扇启动,低于70℃风扇停止。如需提高容量也可手动启动风扇。
8、写出下设拉、送电操作票
(1)磨煤机A从热备热改为检修
①查 炉1磨煤机A开关在断开位置;
②拉开炉1磨煤机A操作电源开关;
③拉开炉1磨煤机A开关变送器电源开关;
④摇出炉1磨煤机A开关手车;
⑤拉出炉1磨煤机A开关辅助插头;
⑥在 炉1磨煤机A开关电缆上验明无电;
⑦在 炉1磨煤机A开关电缆上挂接地线一付。
(2)机1给泵C开关
①查机1给泵C开关在断开位置;
②摇进机1给泵C手车;
③合上机1给泵C开关变送器电流开关;
④合上机1给泵C操作电源开关;
9、什么是电气“五防”?
答:
①防止误拉(合)开关;
②防止带负荷拉(合)闸刀;
③防止带接地闸刀(接地线)合闸刀;
④防止带电合接地闸刀(装设接地线)。