26、在带电的电流互感器二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧开路。
27、在带电的电压互感器二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧短路。
28、短路变流器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。
29、SF6设备工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm。
30、检修高压电动机,拆开后的电缆头须三相短路接地。
31、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。
32、高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的专用验电器。
33、制做环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的防毒和防火措施。
34、对企业发生的事故,坚持四不放过原则进行处理。
35、新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和班组教育。
36、接地线的截面积不得小于25平方毫米。
37、风力大于5级时,不宜进行带电作业。
38、高压验电笔的试验周期是六个月。
39、安全带的试验周期是六个月。
40、安全绳的试验周期是六个月。
41、绝缘手套的试验周期是六个月。
42、绝缘夹钳的试验周期是一年。
43、心脏复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。三项基本措施的内容是通畅气道;口对口(鼻)人工呼吸;胸外按压(人工循环)。
44、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等。
45、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
46、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。
47、操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。
48、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或值长监护。
49、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。
50、操作票应先编号,按照编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,已操作的注明“已执行”的字样。上述操作票保存三个月。
51、一个工作负责人不能同时执行二张工作票。
52、同时停送电检修工作填用一张工作票,开工前完成工作票内的全部安全措施,如检修工作无法同时完成,剩余的检修工作应填用新的工作票。
53、事故抢修工作使用紧急抢修单或工作票,非连续进行的事故修复工作应使用工作票。
54、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。工作许可人不得签发工作票。
55、工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。
56、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班人员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。
57、工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到工作许可人的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。
58、工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方能参加工作。