二、电力系统
1、电力网容量越大,网上的设备越多,电力系统由发电、变电、输电、配电和用电五个环节组成。(√ )
2、高次谐波可能影响继电保护及自动装置动作的准确性,可能使计量、测量装置产生过大误差,还可能对通讯线路产生干扰。(√ )
3、在有功功率一定时,用户的平均功率因数越高,则所须要的无功功率越大。(× )
4、变配电站的主接线指变压器、高压电器等主要设备及其与电力网的连接方式。(√ )
5、用户变配电站不属于电力系统。(× )
6、构成电力系统的主要电气设备有发电机、变压器、架空线路、电缆线路、配电装置和用户电器设备。( √ )
7、供电电压越高,则供电容量越小,而供电距离越大。(× )
8、北京地区近年来在城区及近郊区,10KV系统改用中性点经小电阻接地方式。(√ )
9、电弧炉、直流电焊机、变流设备、变频设备、电子设备都是可能产生谐波的设备。(√ )
10、为了保证供电质量和加强安全运行应对负荷进行调整。(√ )
11、电力网上的高次谐波电压将使并联电容器的电流超过额定值。(√ )
12、当电源两端被电阻接近零的导体接通时,这种情况叫电源被短路,对于发电设备这是一种危害极大的事故。(√ )
13、三班制生产的企业负荷率KP值不应低于85%。(√ )
14、供电部门对10KV系统,每年停电应不超过三次,对重要用户的停电应提前七天通知。(√ )
15、电力网的容量大,网上的设备越多,越复杂,发生故障的机率越大,因此,供电的可靠性越差。(× )
16、北京地区电力网频率偏差不得超过1Hz。(× )
17、提高负荷率,仅对电力系统有利,用户实际不受益。(× )
18、电力系统中,功率因数也称为力率。(√ )
19、除用电设备外,发电厂,电力线路,变电站,配电装置,都属于电力系统。(× )
20、配电网的配电电压,通常都在35KV及以下。( √ )
21、10KV用户受电端三相电压不对称不得超过额定电压的5﹪。( √ )
22、在过补偿情况下,企业瞬时功率因数大于1。(× )
23、电器设备在额定电压下运行时,具有比较理想的技术性能和经济效果。(√ )
24、高次谐波可能对弱电系统造成严重干扰使其无法正常工作(√ )。
25、不属于一类,二类的用电负荷就是三类用电负荷。(√ )
26、电力系统的线损包括线路上的功率损耗和变压器内部的损耗。( √ )
27、中断供电会造成人身伤亡的负荷属于一类负荷。(√ )
28、10KV二类负荷用户一般采用单电源T接供电。(× )