151、用兆欧表测绝缘时, E端接导线, L端接地。(×)
152、使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。(√)
153、线路停电时,必须按照断路器母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。(×)
154、熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。(×)
155、心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。(×)
156、发现杆上或高处有人触电,有条件时应争取在杆上或高处及时进行抢救。(√)
157、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。(√)
158、在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时,可以不用带绝缘手套、绝缘鞋等安全措施。(×)
159、由于安装了漏电保护器,在金属容器内工作就不必采用安全电压。(×)
160、漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装。(√)
161、漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。(√)
162、漏电保护器发生故障,必须更换合格的漏电保护器。(√)
163、对运行中的漏电保护器应进行定期检查每月至少检查一次,并作好检查记录。检查内容包括外观检查,试验装置检查,接线检查,信号指示及按钮位置检查。(√)
164、选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求。(√)
165、应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替,如使用安全电压确有困难,须经企业安全管理部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护。(√)
166、手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,心须安装漏电保护器。(√)
167、建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。(√)
168、额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。(√)
169、应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替。(√)
170、运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排除了故障,方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。(√)
171、值班人员必须熟悉电气设备,单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验。(√)
172、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。(√)
173、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。(√)
174、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。(√)
175、部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。(×)
176、带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直 接操作。监护的范围不得超过一个作业点。(√)
177、高压试验工作可以一人来完成。(×)
178、高压试验填写工作票。(×)
179、试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂"止步,高压危险!"的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。(√)
180、使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的,可不填工作票,就可以单人进行。(×)
181、值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。(√)
182、使用摇表测量高压设备绝缘,可以一人进行。(×)
183、特种作业人员需要两年复审一次。(√)
184、电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。(√)
185、进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。(√)
186、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。
187、用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。(×)
188、为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。(×)
189、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。(√)
190、电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。(×)
191、爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。(×)
192、为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。(×)
193、高压熔断器具有定时限特性。(×)
194、使用RL螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源。(×)
195、对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5~2.5倍的各台电动机额定电流之和。(×)
196、在中性点接地系统中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。(√)
197、所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。(√)
198、电伤是电流通过人体时所造成的外伤。(√)
199、电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的反应和病变。(√)
200、摆脱电流是人能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电流。(√)