251、在检修设备进线验明无电就可进行工作。(×)
252、当验明设备确无电压后,将检修设备三相短路以便工作。(×)
253、装设接地线可以一人进行。(×)
254、装拆接地线不必戴绝缘手套。(×)
255、开关电器的屏护装置不仅可防触电,还是防止电弧伤人电弧短路的措施。(√)
256、IT系统是电源系统的带电部分接地、电气设备的外露导电部分接地的系统。(×)
257、TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地用保护接地线(PE线)接到独立的接地体上。(√)
258、TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。(√)
259、TN-S系统是工作零线与保护线(PE线)分开的系统。(√)
260、用RCD作直接接触保护 ,则要求动作电流≤30mA,动作时间t≤0.1S。(√)
261、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(√)
262、不带电的高压设备值班人员可单独移开遮栏进行工作。(×)
263、高压隔离开关可用来通断一定限度的小电流。(√)
264、带负荷误合刀闸,发现后立即将刀闸拉开。(×)
265、装有低压断路器和刀开关的电路停电检修,断开断路器就可工作(×)
266、装有刀开关和熔断器的电路进行停电,采取取下熔断器的办法将电路停电是不可的。(√)
267、填写操作票时,已经拉开的断路器和隔离开关要填入操作票内。(√)
268、变电所倒闸操作要填写工作票。(×)
269、特别重要的和复杂的倒闸操作应由熟练的值班员操作,值班负责人监护。(√)
270、倒闸操作票由值班负责人填写。(×)
271、操作票必须按操作项目的顺序逐项填写。(√)
272、填好操作票后按内容即可到现场进行操作。(×)
273、操作中发生疑问可更改操作票后继续操作。(×)
274、热继电器只宜作过载保护,不宜用作短路保护。(√)
275、Ⅰ类手持式电动工具应有良好的接零或接地措施。(√)
276、使用Ⅱ类手持式电动工具勿须采取接地或接零措施。(√)
277、电焊机外壳应当接零(或接地)。(√)
278、电焊机二次侧焊钳连接线接地或(接零)。(×)
279、变配电所倒闸操作必须由两人执行,其中一人作监护。(√)
280、装设接地线时,人体可触及接地线。(×)
281、同杆架线的多层线路进行验电时应先验上层,后验下层。(×)
282、工作负责人可以填写和签发工作票。(×)
283、用钳形电流表测量配电变压器低压侧负荷电流时可由单人进行。(×)
284、穿电工绝缘靴可防止两相触电。(×)
285、低压带电作业可以单人进行。(×)
286、进行电气操作,误拉刀闸应再合上。(×)
287、表示设备断开和允许进入间隔的信号可作为无电压的依据。(×)
288、经常接入的电压表可作为设备无电压的根据。(×)
289、接地线必须用专用线夹固定在导体上。(√)
290、测量设备的绝缘电阻可带电进行。(×)
291;测量绝缘电阻时,在测量前后应将被测设备对地放电。(√)
292、在高压回路上用钳形电流表进行测量工作,应由两人进行。(√)
293、使用钳形电流表时,可以不戴绝缘手套。(×)
294、测量不对称三相四线制电路的功率,可用三只单相功率表测量。(√)
295、携带式或移动式电器用的插座单相用两孔,三相用三孔。(×)
296、雷电时不能测量线路绝缘。(√)
297、低压带电工作可以不设专人监护。(×)
298、倒闸操作前,首先核对将要操作设备的名称、编号和位置。(√)
299、合上刀闸时要迅速果断,拉开刀闸时要缓慢谨慎。(√)
300、倒闸操作必须两人同时进行,一人监护一人操作。(√)