首页 > 电工元件 > 传感器

接近开关测速的四种方法与原理分析

作者:老电工时间:2020-04-27 11:00:13

有关接近开关测速的四种方法与原理,分为M法、T法、M/T法、E/T法,结合plc和该水电站水轮发电组的测速范围,采用M法进行转速测量与计算。

接近开关测速的四种方法

1、M法:是在一定时间间隔内,对光电码盘输出脉冲数进行计数,并计算出转速,适用于发电机转速的高速测量。

2、T法:是通过测量光电码盘的脉冲周期来计算电机转速的一种测量方法。

3、M/T法:是结合了M法和T 法的优点,在低速及高速段均有较高的分辨能力和测量精度。

4、E/T法:其原理是从T法出发,只是为了克服T法高速时的精度问题。

结合plc和该水电站水轮发电组的测速范围(0~600r/min),以及M法测速对硬件要求简单的特点,本文采用M法进行转速测量与计算。

假设与发电机同轴连接的光电码盘每旋转一周,输出脉冲数为P,电机的转速为n(r/min),检测时间为T(s),在T内的计数脉冲数为m,则电机的转速n为: n = 60m/pt

在检测时间T内其误差最大为1个脉冲,则M法转速分辨率Q为: Q = 60(m + 1)/pt - 60m/pt = 60/pt

采用M法测速时,其分辨率与速度的大小无关,要想提高分辩率,除选用每转输出脉冲数多的光电码盘外,只有尽可能的增大检测时间,但是检测时间过大,转速的反馈延滞作用越严重,将严重影响系统的动、静态性能。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读