各种测温元件的安装要求

作者:老电工时间:2020-03-02 16:51:33

有关测温元件的安装要求,工业中常用的测温元件有很多,主要有热电偶、热电阻、双金属温度计、压力式温度计、玻璃式温度计等,这里说一说测温元件的安装注意事项,供大家参考。

测温元件的安装注意事项

1、热电偶必须使用相应分度号的补偿导线

热电偶在使用时,必须与相应分度号的补偿导线配合使用。

2、热电阻采用三线制接法,以抵消环境温度的影响

每一种显示仪表都有其外部接线电阻的要求,除补偿导线或电缆的线路电阻外,应最大程度消除测量回路中因导线电阻导致的测量误差。

3、热电阻通常使用三芯电缆或四芯电缆中的三芯,每一芯的电阻值可用以下方法测得:

①把电缆一端三根线拧在一起;

②用电桥分别测得RAB为N1,RAC为N2,RBC为N3;

③解下列三元一次方程组:A+B=N1;A+C=N2;B+C=N3

得:A=(N1+N2-N3)/2;B=(N1+N3-N2)/2;C=(N2+N3-N1)/2

4、测温元件和温度显示仪表要配套使用

热电偶、热电阻要配相应分度号的显示仪表或温度变送器。

如果使用多种分度号兼容的智能显示仪表或智能温度变送器,切记要将分度号设置为跟测温元件一致,不同分度号的仪表不能误用;

如果温度元件通过温度变送器后将信号送入显示仪表,切记将显示仪表输入信号与量程设置为与温度变送输出信号和量程一致。

5、补偿导线或电缆通过金属挠性管或金属软管+软管接头方式与热电偶或热电阻电气接口连接。

6、同一条管线上若同时有压力一次点或温度一次点,压力一次点应该在温度一次点上游侧。

7、温度显示仪表的安装

把单体调校合格的显示仪表分别安装在指定仪表盘上或框架上即可。

8、螺纹安装的双金属温度计、压力式温度计、玻璃式温度计必须选用配套的温度传感器安装凸台,如果错用热电偶或热电阻安装凸台,因凸台密封面位置不同将导致测量点出现泄漏,

9、以下场合中测温元件安装要外加温度传感器套管

①流动的可燃介质;

②压力较高的非可燃流体;

③压力较高的储罐;

④高速流动的非可燃流体;

⑤大口径管道;

温度传感器套管的使用规定:

①温度传感器套管的工作压力不超过相应工作温度下套管的允许最大工作压力。

②温度传感器套管的工作流速不超过套管在相应的工作温度下可承受的最大流速。

以上介绍了工业场合下各类测温元件的安装注意事项,希望对大家有所帮助。