首页 > plc > 三菱plc

三菱plc模块AJ71QE71通讯检查的注意事项

作者:老电工时间:2020-03-04 09:53:10

有关三菱plc模块AJ71QE71通讯检查步骤,三菱plc的GPPW开始通讯之前,先在MS-DOS模式下执行ping程序检查连接正确性,支持通过串口与威纶触摸屏通讯。

三菱plc模块AJ71QE71通讯的检查步骤

当准备通过AJ71QE71进行通讯时,在三菱plc的GPPW开始通讯之前,先在MS-DOS模式下执行ping程序来检查连接是否正确。

支持通过串口与威纶触摸屏通讯。

可以通讯:

C:\ping 192.168.0.2

Reply from 192. 168. 0. 2:bytes = 32 time<10ms TTL=32

不可以通讯:

C:\>ping 192.168.0.2

Request timed out.

如果 ping 没有通过,检查电缆与模块之间的连接和IP地址以及其它 WINOOWs中的设置。

[连接目标指定屏幕]

以太网模块路由设置屏幕(仅对 QnA系列)

a)网络号

为所连接的以太网络分配的一个网络号。

该网络号必须与相连的 PLC 的网络参数中指定的号码相一致,并且在MELSECNET/10和以太网中是唯一的号码。

b)站号(个人计算机的站号码)

为该 WINOOWs 系统计算机分配的一个站号。对该网络中的三菱PLC和其它计算机,该号码必须是唯一。

c) IP地址

为目标plc分配一个 IP地址。

d)主机名

为目标PLC指定一个主机名。该主机名必须在 Hosts文件中注册。

注意:必须为目标PLC指定IP地址或主机名其中一项。

e)站号

指定分配到该AJ71QE71的站号。

f) MNET/10路由信息参数改变系统。

选择一个与在 PLC 网络参数中指定的路径方法相同的 MNET/10 路径方法。

g)其它站

如果通过一个有AJ71QE71的三菱plc来访问另一个plc,请指定其它目标永宏plc的网络号和站号。

如果网络号不是与AJ71QE71的plc直接相连的网络,则必须设置路径参数。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读