三菱plc当前值更新时序与当前值的比较分析

作者:老电工时间:2020-03-04 07:45:31

三菱plc当前值更新时序与当前值的比较,FX3S当前值的更新时序,FX3S当前值的比较,使用比较指令(CMP指令)、区间比较指令(ZCP指令)和触点比较指令,使用高速计数器用的比较指令(HSCS指令/HSCR指令/HSZ指令)。

三菱plc当前值更新时序与当前值的区别

1、FX3S当前值的更新时序

在高速计数器用的输入端子中输入脉冲后会执行增计数或是减计数,但是软元件的当前值是在计数输入时进行更新的。

2、FX3S当前值的比较

比较高速计数器的当前值后输出时,有以下的2种方法。

1)、使用比较指令(CMP指令)、区间比较指令(ZCP指令)和触点比较指令

计数器计数时不需要比较结果的情况下,使用比较指令(CMP指令/ZCP指令)或比较触点指令。但是,因为是在可编程控制器的运算周期中处理,得出比较输出结果时会出现运算延迟,在不要求高速处理时使用。

要在高速计数器的当前值已经变化的时序中执行比较,改变输出触点(Y)时,请使用下述高速计数器用的比较指令(HSCS指令/HSCR指令/HSZ指令)。

2)、使用高速计数器用的比较指令(HSCS指令/HSCR指令/HSZ指令)

高速计数器用的比较指令(HSCS指令/HSCR指令/HSZ指令),就是在作为对象的高速计数器进行计数时,执行比较并且输出比较的结果。这些指令如下表所示,在同时驱动个数上有限制。

在比较结果中指定了输出继电器(Y)时,不等到END指令的输出刷新,就直接反映到输出的ON/OFF状态中。

如果是继电器输出型的可编程控制器,会存在机械性的动作延迟(约10ms),所以请使用晶体管输出型的产品。

HSCS、HSCR、HSZ指令最多同时驱动6个。