首页 > plc > 三菱plc

三菱plc输出接口电路参数有哪些?

作者:老电工时间:2020-03-04 07:53:25

有关三菱plc输出接口电路参数,分为开路漏电流、响应时间、输出电流三大参数,三菱plc开路漏电流是指输出处于OFF状态时,输出回路中的电流,响应时间是指plc从ON状态转变成OFF状态或从OFF状态转变成ON状态所需要的时间。

三菱plc输出接口的电路参数

1、开路漏电流

三菱plc开路漏电流是指输出处于OFF状态时,输出回路中的电流。继电器输出型输出接点OFF是无漏电流;晶体管输出型漏电流在0.1mA以下;晶闸管较大漏电流,主要由内部RC电路引起,需在设计系统时注意。

2、响应时间

响应时间是指plc从ON状态转变成OFF状态或从OFF状态转变成ON状态所需要的时间。继电器输出型响应时间平均约为10ms;晶闸管输出型响应时间为1ms以下;晶体管输出型在0.2ms以下为最快。

3、输出电流

三菱plc继电器输出型具有较大的输出电流,AC250V以下的电路电压可驱动纯电阻负载2A/1点、感性负载80VA以下(AC100V或AC200V)及灯负载100W以下(AC100V 或200V)的负载;Y0、Y1以外每输出1点的输出电流是0.5A。

但是,由于温度上升的原因,每输出4合计为0.8A的电流,输出晶体管的ON电压约为1.5V,因此驱动半导体元件时,请注意元件的输入电压特性。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读