三菱plc多个系列连接三菱触摸屏的方法

作者:老电工时间:2020-03-04 08:07:52

有关三菱plc连接三菱触摸屏的方法,三菱FX系列plc与GT1575触摸屏连接方法、三菱Q系列PLC与GT1575触摸屏连接方法、三菱A系列PLC与GT1575触摸屏连接方法。

三菱plc连接三菱触摸屏

1、三菱FX系列plc与GT1575触摸屏连接方法

FX系列三菱PLC主机侧需要安装通讯扩展板或模块:FX1S,FX1N使用FX1N-232BD;FX2N使用FX2N-232BD;FX3G使用FX3G-232BD;FX3U使用FX3U-232BD或者FX3U-232ADP。

使用RS-232扩展通讯口通过232电缆(FX-232CAB-1)连接到触摸屏的RS-232接口,因为GT1575触摸屏只有一个RS-232口和USB口,在没有安装通讯卡的时候,只有232口可以连接。

FX-232CAB-1的制作方法是2接3,3接2,5接5,68短接后连接对面的4。规定长度上限为15米,但经试验20米也可使用。

2、三菱Q系列PLC与GT1575触摸屏连接方法

最好的办法是Q系列三菱PLC的CPU通过QC30R2电缆可直接GT1575三菱触摸屏。也可使用通讯模块QJ71C24N、QJ71C24N-R2,QJ71C24N-R4,需要根据手册制作通讯电缆。

BUS连接是一种高效的通讯方案,需另外购买GT15-QBUS以及相关的连接电缆,比如GT15-QC30B。超过一定长度时,三菱的方案是使用延长电缆及转接头A9GT-QCNB。

较远距离时可考虑使用GT15-J71E71-100(以太网接口)或GT15-J61BT13(CC-Link接口),PLC上要安装有以太网模块或CC-Link模块。

3、三菱A系列PLC与GT1575触摸屏连接方法

三菱AnS系列PLC上安装A1SJ71UC24-R2或A1SJ71UC24-R4,然后根据说明书制作电缆,还要对模块的拨码进行相关设置。

同时,由于Ans系列PLC接近停产状态,所以与A系列PLC基板连接的GT15-BUS也是很难订到的。