三菱plc无法通过触摸屏设定数据怎么办,故障现象表现为:一台型号为fx1n-24mr-001的三菱plc,使用时编程口连接了一台触摸屏,通过触摸屏设定数据时,经常设定失败。
三菱plc无法通过触摸屏设定数据
故障现象:
一台型号为fx1n-24mr-001的三菱plc,使用时编程口连接了一台触摸屏,通过触摸屏设定数据时,经常设定不进去。
故障分析与处理:
根据检测流程,通过pc机用编程电缆与plc通信口连接,做通信测试,发现大多数通信连接是成功的,偶尔出现无法通信的情况,打开plc,观察通信芯片ic5(16端子贴片,实际为mc34051),未发现外观变异,对该芯片电源脚进行电压测量,电压为dc5v,正常,按芯片排除的方法修理,将通信的芯片ic5更换,结果焊下芯片后发现芯片下面已发黑,芯片已因电流过大烧坏,更换后通过pc机用编程电缆测试,通信成功,故障不再出现。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。