三菱plc如何维修?三菱plc维修成功案例

作者:老电工时间:2020-03-06 16:53:57

有关三菱plc的维修方法,其型号分别为FX2N-80MR-001、FX1N-60MR-001,介绍了三菱plc的故障问题,以及检测与维修过程,感兴趣的朋友参考下。

三菱plc维修案例

一、维修成功案例1

1、型号:FX2N-80MR-001。

1)、故障描述

通电后无任何指示灯显示。

2)、检测与维修过程

怀疑内部开关电源损坏。拆开查220VAC通路正常,保险及NTC正常。直流输出两路24V正常,没有5V电压输出。

测稳压芯片8050S输入有23.4V,输出只有1V左右而且很不稳定的电压,怀疑8050S本身或相关元件坏,查8050s第5脚电容(22uf/50V)正常。

不使用220VAC电源,单独给8050s加24V输入电压,输出5V又正常,怀疑8050s未坏,查遍外围也没有查到损坏元件,遂将8050s更换,通电POWER灯亮,RUN灯亮,一切正常。

3)、维修总结

(1) 稳压芯片8050s或处于临界损坏状态。

(2)拆开PLC时注意切勿将电池拔下或短路,避免导致用户程序丢失。

二、维修成功案例2

型号:FX1N-60MR-001。

1、故障描述

通电后ERR灯闪烁,输入X0灯常亮。

2、检测与维修过程

根据经验,ERR灯闪烁可能系用户程序丢失导致。联机三菱PLC编程软件,发现从PLC读得的程序系乱的,只有一步且界面呈黄色。

执行内部清除命令,重新传送程序后,PLC通电POWER灯亮,RUN灯亮,err灯不亮,但X0输入任然亮着。

循x0线路检查,发现x0对应的光耦后级本应为5V的一点却变成了0V,仔细检查,连接此节点的PCB走线和大面积覆铜地线之间有脏污,断电用万用表测此点和地之间电阻为200欧姆以下,而其它相同输入点却有近1M欧姆电阻值。

用小刻刀刮去脏污,并用洗板水清洗,复测电阻值接近1M欧姆,plc通电一切正常。

3、维修总结

维修之前,了解下板子情况非常重要。