首页 > plc > 三菱plc

三菱plc更换电池确保程序不丢失的方法

作者:老电工时间:2015-09-09 17:42:22

三菱plc电池的更换问题

1、三菱plc内部电池用了多久需要更换?
2、如何更换三菱plc内部电池?
3、在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失?

一、三菱plc电池寿命和定期更换标准

备注:因电池有自然放电问题,更换时间请挑选质量好的
程序存储器种类
电池寿命与更换标准
 
备注:因电池有自然放电问题,更换时间请挑选质量好的

二、三菱plc内部电池的更换步骤

当电池电压降低时,电源“on”时,面板上的“batt.v”led亮灯,从亮灯算起,一个月内电池有效。

但是,也有发现迟的时候,所以,发现该指示灯亮灯后,应尽快更换电池,免得停电。

更换步骤:
1、关闭三菱plc的电源
2、用手指握住面板盖左角,抬起右侧,卸下面板盖。(如下图)
3、从电池架取出旧电池,拨出插座
4、在插座拨出后的20秒内,插入新电池的插座
5、把电池插入电池架,装上面板盖

三、更换电池plc程序怎么才不丢失

plc若有eprom或存储卡,程序下载进去的话是不会丢失,或把程序先考备份到电脑中。如果没有电了肯定会丢失,更换电池不丢程序还有两种方法:

1、三菱plcfx系列30秒内装回去

2、外部供着电更换也可以,只要不断电程序就不会丢。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读