三菱fx2n系列plc中辅助继电器m的含义

作者:老电工时间:2020-03-02 15:13:47

有关三菱fx2n系列plc中辅助继电器m的含义,主要包括通用辅助继电器(m0~m499)、断电保持辅助继电器(m500~m3071),以及特殊辅助继电器m的含义与作用,一起来了解下。

1、通用辅助继电器(m0~m499)

fx2n系列共有500点通用辅助继电器。通用辅助继电器在plc运行时,如果电源突然断电,则全部线圈均off。

当电源再次接通时,除了因外部输入信号而变为on的以外,其余的仍将保持off状态,它们没有断电保护功能。

通用辅助继电器常在逻辑运算中作为辅助运算、状态暂存、移位等。

根据需要可通过程序设定,将m0~m499变为断电保持辅助继电器。

2、断电保持辅助继电器(m500~m3071)

fx2n系列有m500~m3071共2572个断电保持辅助继电器。它与普通辅助继电器不同的是具有断电保护功能,即能记忆电源中断瞬时的状态,并在重新通电后再现其状态。

它能在电源断电时保持其原有的状态,在于电源中断时用plc中的锂电池保持它们映像寄存器中的内容。其中m500~m1023可由软件将其设定为通用辅助继电器。

3、特殊辅助继电器

plc内有大量的特殊辅助继电器,它们都有各自的特殊功能。fx2n系列中有256个特殊辅助继电器,可分成触点型和线圈型两大类

(1)触点型 其线圈由plc自动驱动,用户只可使用其触点。例如:

m8000:运行监视器(在plc运行中接通),

m8001与m8000相反逻辑。

m8002:初始脉冲(仅在运行开始时瞬间接通),

m8003与m8002相反逻辑。

m8011、m8012、m8013和m8014分别是产生10ms、100ms 、1s和1min时钟脉冲的特殊辅助继电器。

(2)线圈型 由用户程序驱动线圈后plc执行特定的动作。

例如:

m8033:若使其线圈得电,则plc停止时保持输出映象存储器和数据寄存器内容。

m8034:若使其线圈得电,则将plc的输出全部禁止。

m8039:若使其线圈得电,则plc按d8039中指定的扫描时间工作。

以上就是三菱fx2n系列plc中辅助继电器m的含义,希望对大家有所帮助。