三菱plc输入延迟中断功能的使用说明

作者:老电工时间:2016-05-31 12:38:43

三菱plc输入延迟中断功能

三菱PLC可编程控制器(基本单元)的输入中,有输入中断(输入延迟中断功能),中断输入为6点。

中断输入信号的ON宽度或是OFF宽度超出5μs。

1、输入编号和指针的分配(输入信号的ON/OFF时间宽度)
┌───┬──────────┬───────┬───────────┐
│输入  │中断用指针          │禁止中断的控制│输入信号的ON时间宽度或│
│      ├────┬─────┤              │OFF时间宽度           │
│      │上升沿中│下降沿中断│              │                      │
├───┼────┼─────┼───────┼───────────┤
│X000  │I001    │I000      │M8050         │                      │
├───┼────┼─────┼───────┤                      │
│X001  │I101    │I100      │M8051         │                      │
├───┼────┼─────┼───────┤                      │
│X002  │I201    │I200      │M80502        │          5μs以上    │
├───┼────┼─────┼───────┤                      │
│X003  │I301    │I300      │M8053         │                      │
├───┼────┼─────┼───────┤                      │
│X004  │I401    │I400      │M8054         │                      │
├───┼────┼─────┼───────┤                      │
│X005  │I501    │I500      │M8055         │                      │
└───┴────┴─────┴───────┴───────────┘

2、输入中断的延迟功能

在该输入中断中, 有以1ms为单位延迟执行中断子程序的功能。三菱plc输入延迟中断功能

当使用这个延迟功能时, 可以通过顺控程序对输入中断使用的传感器的安装位置进行调节。

无需调节实际的安装位置。

3、禁止重复使用输入编号

输入X000~X007可用于高速计数器、输入中断、脉冲捕捉和SPD、ZRN、DSZR、DVIT指令及通用输入。因此,请勿重复使用输入编号。