有关三菱特殊模块FX2N-4AD-PT的功能模块,fx2n-4ad-pt为四通道温度模块,FX2N-4AD-PT将来自四个箔温度传感器的输入信号放大,fx2n-4ad-pt特殊功能模块的特点与编程说明。
1、fx2n-4ad-pt特殊功能模块
fx2n-4ad-pt为四通道温度模块,FX2N-4AD-PT将来自四个箔温度传感器(PT100,3线,100Ω)的输入信号放大,并将数据转换成12位的可读数据,存储在主处理单元(MPU)中。
摄氏度和华氏度数据都可读取,读分辨率是0.2℃到0.3℃/0.36℉到0.54℉。
2、fx2n-4ad-pt的特点
转换速度是:4通道15ms。
最小可测温度为:0.2℃到0.3摄氏度;0.36℉到0.54℉。
数字量输出为-100到+600℃对应-1000到6000;-148到+1112℉对应-1480到+11120。分辨率为12位,其中11数据位+1符号位。
补偿范围为:-100到+600℃;-148到+1112℉。
所有的数据传输和参数设置都可以通过FX2N-4AD-PT的软件控制来调整;由FX2N PC的TO/FROM应用指令来完成。
FX2N-4AD-PT占用FX2N扩展总线的8个点.这8点可以分配成输入或输出.FX2N-4AD-PT消耗FX2N主单元成有源扩展单元5V电源槽的30mA电流
FX2N-4AD-PT特殊功能模块编程说明:
FX2N-4AD-PT单元的识别码是“K2040”。
--- 问题 ---
FX2N-4AD-PT怎样查看错误状态?
答:FX2N-4AD-PT的错误信息被分配到BFM#29的每一位。对应为: b0:检测到错误:如果b1到b3中任何一个为ON,出错通道的A/D转换停止。 b2:电源错误:24V DC电源故障 b3:硬件错误:A/D转换器或其他硬件故障 b10:数字范围错误:数字输出/模拟输入值超出指定范围 b11:平均错误:所选平均结果的数值超出可用范围,参考BFM#1到#4(正常值在1到4096之间)。
FX2N-4AD-PT使用中,BFM#9到BFM#12和BFM#17到BFM#20中保存的输入数据当前值的单位是多少?
答:BFM#9到#12和#17到#20保存输入数据的当前值。BFM#9到#12以0.1℃为单位,BFM#17到#20以0.1℉为单位。不过可用的分辨率只有0.2℃到0.3℃或0.36℉到0.54℉。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。