有关三菱plc十字路口交通信号灯的控制程序,用基本逻辑指令设计十字路口交通信号控制程序,三菱fx2-32mr,南北红灯亮30秒,东西绿灯亮25秒,绿灯闪亮3秒,黄灯亮2秒。
要求用基本逻辑指令设计十字路口交通信号控制程序。所用plc机型:三菱FX2-32MR。
实现功能:南北红灯亮30秒,东西绿灯亮25秒,绿灯闪亮3秒,黄灯亮2秒。30秒后翻转。信号系统启动后,东西、南北信号灯周期性工作。
X0启动 X1停止 T0~T11 100毫秒时钟 M辅助继电器 Y输出
︱ X0 X1
︱--------︱︱-------И-------------------------------(M100)
︱ M100 ︱
︱--------︱︱----
︱ M100 T1
︱--------︱︱---------И-----------------------------(T0)K300 南北红灯计时
︱ T0
︱--------︱︱----------------------------------------(T1)K300 东西红灯计时
︱ M100 T0
︱--------︱︱-------И-----------------------------(T2)K250 东西绿灯平光计时
︱ T2
︱--------︱︱---------------------------------------(T3)K30 东西绿灯闪光计时
︱ T3
︱--------︱︱---------------------------------------(T4)K20 东西黄灯计时
︱ T0
︱--------︱︱--------------------------------------(T5)K250 南北绿灯平光计时
︱ T5
︱--------︱︱--------------------------------------(T6)K30 南北绿灯闪光计时
︱ T6
︱--------︱︱---------------------------------------(T7)K20 南北黄灯计时
︱ M100 T0
︱--------︱︱---------И-----------------------------(Y6)南北红灯
︱ T0
︱--------︱︱----------------------------------------(Y2)东西红灯
︱ Y6 T2
︱--------︱︱---------И--------
︱ T2 T3 T10 ︱
︱------︱︱------И------︱︱------------------------(Y0)东西绿灯(闪亮)
︱ T3 T4
︱--------︱︱---------И-----------------------------(Y1)东西黄灯
︱ Y2 T5
︱--------︱︱---------И--------
︱ T5 T6 T10 ︱
︱------︱︱------И------︱︱------------------------(Y0)南北绿灯(闪亮)
︱ T6 T7
︱--------︱︱---------И-----------------------------(Y5)南北黄灯
︱ M100 T11
︱--------︱︱---------И-----------------------------(T10)K5 脉冲发生器
︱ T10
︱--------︱︱----------------------------------------(T11)K5(周期为1秒)
︱
︱-------------------------------------【END】