10kv跌落式熔断器(开关)挑选技巧

作者:老电工时间:2020-01-10 09:38:00

有关10kv跌落式熔断器(开关)的挑选技巧,依照额外电压和额外电流两项参数进行挑选,熔断器的额外电压有必要与被维护设备(线路)的额外电压相匹配。

10kv跌落式熔断器(开关)的挑选技巧

10kV跌落式熔断器适用于环境空气无导电粉尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的野外场所。

其挑选是依照额外电压和额外电流两项参数进行,也即是熔断器的额外电压有必要与被维护设备(线路)的额外电压相匹配。

熔断器具的额外电流应大于或等于熔体的额外电流。而熔体的额外电流可选为额外负荷电流的1.5~2倍。

此外,应按被维护体系三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。确保被维护体系三相短路容量小于熔断器额外断开容量的上限,但有必要大于额外断开容量的下限。

若熔断器的额外断开容量(通常是指其上限)过大,很可能使被维护体系三相短路容量小于熔断器额外断开容量的下限,构成在熔体熔断时难以灭弧,终究导致熔管焚毁,爆破等事端。

当前,一些供电单位仍处于农网改造高峰,在选用该类熔断器时,有必要严把商品质量关,维护合格的设备入网,一起要留意到它的额外断开容量上限值和下限值。