自复熔断器的结构_自复熔断器的工作原理

作者:老电工时间:2020-01-10 09:53:36

有关自复熔断器的结构,由电流端子(又叫电极)、云母玻璃(填充剂)、绝缘管、熔体等组成,自复熔断器利用金属钠在高温下电阻急剧增大的特性工作。

自复熔断器的结构与工作原理

一、自复熔断器的结构

自复熔断器的结构,主要由电流端子(又叫电极)、云母玻璃(填充剂)、绝缘管、熔体、活塞、氩气和外壳等组成。

其中,自自复熔断器的外壳一般用不锈钢制成,不锈钢套与其内部的氧化铍陶瓷绝缘管间用云母玻璃隔开,云母玻璃既是填充剂又是绝缘物。

二、自复熔断器的工作原理

自复熔断器是利用金属钠在高温下电阻急剧增大的特性工作的。在正常工作情况下,电流从左侧电流端子,经过氧化铍陶瓷绝缘管细孔内金属钠熔体,再到右侧电流端子形成电流通路。

当发生短路故障时,短路电流将金属钠加热气化成高温高压的等离子状态,使其电阻急剧增加,从而起到限流作用。

此时,熔体气化后产生的高压推动活塞向右移动,压缩氩气。当断路器切开由自复熔断器限制了的短路电流后,金属钠蒸气温度下降,压力也随之下降,原来受压的氩气又凝结成液态和固态,其电阻值也降低为原值,供再次使用。

自复熔断器的接线,它常与断路器串联使用,本身先并联一只附加电阻,以抑制分断时出现的过电压。

正常工作时,自复熔断器呈低阻状态,并联电阻仅流过很小电流。而当线路发生故障时,自复熔断器呈高阻状态,并联电阻可吸收它所产生的过电压,并维持断路器脱扣器所需要的动作电流,保证断路器可靠分断。

因此,断路器分断的电流实际上是自复熔断器的限流电流。