熔断器的主要参数,熔体的额定电流的选择方法

作者:老电工时间:2020-03-23 15:03:17

有关熔断器的主要参数,包括额定电压与额定电流,熔体的额定电流、支持件的额定电流等,熔断器的选择,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。

一、熔断器的主要参数

1、额定电压

熔断器长期工作时和分断后能够耐受的电压,其值一般等于或大于电气设备的额定电压。

2、额定电流

1)、熔体的额定电流:熔体长期通过而不会熔断的电流值。

2)、支持件的额定电流:熔断器长期工作所允许的温升电流值。

3)、极限分断能力

熔断器在规定的额定电压和功率因数(或时间常数)的条件下,能分断的最大电流值。

二、熔断器的选择

熔断器的选择,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。

对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。

对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。

熔体的额定电流的选择方法

1、对于单台运行的电动机,FU的额定电流选电动机额定电流的1.5-2.5倍左右;

2、对于多台运行的电动机,FU的额定电流考虑其他电动机运行时(IN和),最大容量的电动机起动(1.5-2.5倍IN);

3、对于电热设备等FU的选择只要大于负载电流,考虑线路的承受能力即可。

4、上下级配合电流比不小于1.6:1。