有关跌落式熔断器的运行维护注意事项,共六点,并介绍了在停电检修时,需要对熔断器做的检查内容,也是六点,包括熔断器转动部位是否灵活、检查熔断器上下连接引线有无松动等多项检查内容。
一、跌落式熔断器运行维护的注意事项
确保熔断器的可靠、安全运行,除按规程要求严格地选择正规厂家生产的合格产品及配件(包括熔件等)外,还需要注意以下事项:
1、熔断器具额定电流与熔体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。
2、熔断器的每次操作须仔细认真,不可粗心大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。
3、熔管内必须使用标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。
4、对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求,熔管安装角度达到25°左右的倾下角。
5、熔体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用。
6、应定期对熔断器进行巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,有放电,会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理。
二、在停电检修时,需要对熔断器做的检查内容
1、静、动触头接触是否吻合,紧密完好,有否烧伤痕迹。
2、熔断器转动部位是否灵活,有否锈蚀、转动不灵等异常,零部件是否损坏、弹簧有否锈蚀。
3、熔体本身有否受到损伤,经长期通电后有无发热伸长过多变得松弛无力。
4、熔管经多次动作管内产气用消弧管是否烧伤及日晒雨淋后是否损伤变形、长度是否缩短。
5、清扫绝缘子并检查有无损伤、裂纹或放电痕迹,拆开上、下引线后,用2500V摇表测试绝缘电阻应大于300MΩ。
6、检查熔断器上下连接引线有无松动、放电、过热现象。
说明,对上述项目检查出的缺陷一定要认真检修处理。