首页 > 低压电器 > 熔断器

熔断器的安秒特性及额定电流选择方式

作者:老电工时间:2022-10-08 08:47:26

有关熔断器的小知识,介绍了熔断器的安秒特性,熔断器熔体的额定电流的选择方式,熔断器的动作靠熔体的熔断来实现,当电流较大时,熔体熔断所需的时间较短,下面具体来看下。

熔断器的安秒特性

熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性。

每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。

一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。

可见,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。

熔断器的选择主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器

熔体的额定电流可按以下方法选择:

1、保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。

2、保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取:IRN ≥ (1.5~2.5)IN,式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。

3、保护多台长期工作的电机(供电干线)

IRN ≥ (1.5~2.5)IN max+ΣIN,IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读