跌落式熔断器的安装规定及要求(多图)

作者:老电工时间:2020-05-23 07:32:29

怎么安装跌落式熔断器,需要专用金具安装牢固,按照操作规范安装跌落式熔断器,电工天下小编分享下跌落式熔断器的安装要求,跌落式熔断器的安装使用注意事项,一起来了解下。

跌落式熔断器的安装规定

1、瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀,弯曲现象。熔丝管上下触头的中心线与熔丝管轴线应在同一平面内,不得扭歪。

2、跌落式熔断器应使用专用金具安装牢固,排列整齐,不得左右转动,相间水平距离不应小于0.5m。为便于操作和熔丝熔断熔丝管自跌,瓷座轴线与地面垂线的夹角一般为20o~30o。

3、分、合操作应灵活、可靠、接触紧密。合闸前调整上下触头应有一定的压缩行程。

4、上、下引线与跌落式开关的连接应牢固,接触应良好。与线路连接点处应留出适当余线。

跌落式熔断器的安装要求

1)瓷件应良好,熔管不应有吸潮膨胀、弯曲现象。熔管上、下触头的中心线与熔丝轴线应在同一平面内,不得扭歪。

2)跌落式熔断器应使用专用金具安装牢固、排列整齐,不得左右转动,相间水平距离不应小于0.5m。为便于操作和熔丝熔断自跌,瓷座轴线与地面垂线的夹角一般为20°-30°。

跌落式熔断器的安装注意事项

1、安装前的检查:

①.应检查熔断器规格型号是否合适,有无生产厂家和出厂合格证。

②.熔断器各部件是否齐全、完好,瓷件有无裂纹,损伤。

③.动静触头接触是否良好,静触头弹性是否适中。

2、熔断器的安装:

①.为便于操作,熔断器的安装高度一般应在4.5~5m之间。

②.熔断器熔断管与水平面的夹角应保持在60度~75度角。

③.跌落式熔断器的相间距离要符合规程要求。

④.跌落式熔断器的上下引线要连接可靠,接触良好。

⑤.当铜与铝连接时,要使用铜铝过渡线夹。