熔断器式隔离开关的特性及使用问题(2)

作者:老电工时间:2017-07-29 15:44:02

三、熔断器式隔离开关的问题

高压负荷开关这类隔离开关主要还是用于常规线路,起保护作用。

一般不作为电动机开闭使用,因为电动机在起动和停止时的击穿电流过大,十分容易导致熔断器式隔离开关的损坏。

再次,即使对于同一款的开关,当开关的额定发热电流不同时,所配用的熔断体也不尽相同,比如HR6熔断器式隔离开关。当额定电流为100A时,选用的熔断体为NT00,而当电流为250A时,所选用的熔断体应为NT1。

高压穿墙套管,在选购熔断器式隔离开关时,多加比对和结合自身情况来选择合适的款型,以确保可用。

四、熔断器式隔离开关的类型

熔断式隔离开关型号有HR3、HR5、HR6、HR17、HG2B等,个人觉得HR17还不错,带负荷操作,适用于额定电流40A-1600A,有1234组之分,既可以挂装在母线上,也可装在固定板上。

熔断式隔离开关型号: DWX15、DWX15C系列万能式限流断路器; DW17(ME)系列万能式断路器; DZ10系列塑料外壳式自动开关; DZ15系列塑料外壳式断路器; DZX10系列塑料外壳式限流断路器。

隔离开关常见的类型:相关阅读:空气开关规格型号  空气开关型号含义  )

1)按绝缘支柱的数目可分为单柱、双柱、三柱式和V型。

2)按极数可分为单极、三极式。

3)按隔离开关的运行方式可分为水平旋转、垂直旋转、摆动、插入式。

4)按操动机构可分为手动、电动、气动、液压式。

5)按使用地点可分为户内、户外式。其中:

户内式有单极和三极式,其可动触头装设得与支持绝缘的轴垂直,并且大多为线接触。户内式一般用于6~35kV,采用手动操作机构,轻型的采用杠杆式手动机构,重型的(额定电流在3000A及以上)采用蜗轮式手动机构。

户外式由于工作条件恶劣,绝缘和机械强度要求高,有单柱、双柱、三柱式和V型。V型一般用于35~110kV,采用手动操作机构;单柱、双柱、三柱或单极式一般用于220kV及以上,采用手动或电动操作机构。

小知识:熔断器式隔离开关的作用

熔断器式隔离开关可带负荷操作,适用于额定电流40A-630A,有2组,3组,4组之分,既可挂装在母线上,也可安装在固定板上,并提供了上下端输入输出结构,带刀口引入及灭弧装置,且开关罩上带有封闭的检测孔,内置信号开关,检测开关。

可选配熔丝检测器,亦可做刀开关使用。熔断器式隔离开关适用于交流50HZ、额定电压至660V、约定发热电流至630A的具有高短路电流的配电电路和电动机电路中,用作手动不频繁操作的电源开关,隔离开关和应急开关,并作电路短路保护之用。

熔断器组隔离开关能够确保带负荷接通与断开电路,并具有可靠的过电流或短路的安全分断保护。明显可见断开状态。具有很强的耐湿热性。有很高的介电性能、防护能力和可靠的操作安全性。

熔断器组隔离开关是一种多极、手动操作开关,采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂制造外壳,有很高的介电性能、防护能力和可靠的操作安全性。操作机构是弹簧蓄能,瞬时释放的加速机构,瞬时接通与断开多断点触头结构。与操作手柄的速度无关,极大提高了各项电气性能与机械性能。

熔断器式隔离开关可带负荷操作,适用于额定电流40A-630A,有2组,3组,4组之分,既可挂装在母线上,也可安装在固定板上,并提供了上下端输入输出结构,带刀口引入及灭弧装置,且开关罩上带有封闭的检测孔,内置信号开关,检测开关。可选配熔丝检测器,亦可做刀开关使用。