熔断器的作用及选择原则

作者:老电工时间:2020-01-10 09:35:01

有关熔断器的作用,熔断器的选择原则,熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用,对熔断器的选择要求,包括熔断器类型选择和熔体额定电流的确定等。

熔断器的作用与选择原则

安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。

若电路中正确地安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。

熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。

一、熔断器的选择

熔断器,日常生活里叫保险丝,其主要作用是用做电路过载和短路保护。 

工作原理:当通过熔断器的电流大于规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔化而自动分断电路。

熔断器按其用途分为一般用途熔断器和半导体设备保护用熔断器。【熔断器的作用_熔断器的选择原则】

熔断器的主要作用是短路保护。

对熔断器的选择要求

在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;(电工天下 www.dgjs123.com)在电流发生正常变动(如电机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压。

对熔断器的选用主要包括熔断器类型选择和熔体额定电流的确定。

熔断器的类型根据不同的使用场合、电压等级、保护对象和要求,有很多品种和类型。

高压熔断器,高压熔断器又分为户内式和户外式两种。电工天下

低压熔断器常见有插入式、管式、螺旋式三大类。又可分为开启式、半封闭式和封闭式三种。

R-熔断器; C-插入式; L -螺旋式; M-密闭管式; S-快速;T-有填料管式。如 RC1、 RC1A 为插人式; RM-无填料管式; RT0、 RL1、 RLS分别为有填料管式和有填料螺旋式。

低压熔断器有三种结构不同的熔体,一种做为电气线路的过载和短路保护(gG);另一种作为半导体器件及其成套装置的短路保护(aR);还可派生为电动机短路保护(aM)。

二、熔断器的选择原则

A、根据线路要求和安装条件选择熔断器的型号。容量小的电路选择半封闭式或无填料封闭式;短路电流大的选择有填料封闭式;半导体元件保护选择快速熔断器。

B、根据负载特性选择熔断器的额定电流。

C、选择各级熔体需相互配合,后一级要比前一级小,总闸和各分支线路上电流不一样,选择熔丝也不一样。

D、根据线路电压选择熔断器的额定电压。【熔断器的作用_熔断器的选择原则】

E、交流异步电机保护熔体电流不能选择太小(建议2~2.5倍电机的额定电流)。如选择过小,易出现一相熔断器熔断后,造成电机缺相运转而烧坏,必须配套热继电器作过载保护。

注意:熔断器电流包括两方面,一是熔断器安装熔断体的座子、壳架的额定电流,另一是熔断体的额定电流,二者不可混淆。这一点跟断路器类似。