5)熔断器上必须标明熔断器及熔件(丝或片)的额定电流,熔件的容量应符合被保护电器的要求,未经校验或无额定电流标示的熔件不准使用。
4、高压跌落式熔断器安装要求
1)跌落式熔断器型号、规格应符合设计要求。
2)各零部件完整无缺无损,瓷件良好,转轴光滑灵活,熔丝管不应有吸潮、膨胀或弯曲变形,并经试验合格。
3)熔断器安装牢固,排列整齐,熔管轴线与地面垂线夹角为15°~30°,熔断器水平间距不小于500mm 。
4)操作时灵活、可靠、接触紧密,动静触头接触面积应大于2/3,且有一定的压缩行程。
5)熔断丝额定电流不应大于熔断器的额定电流。
6)上下引线与导线的连接紧密可靠。
第二部分 操作高压跌落式熔断器的注意事项
为安全起见,工作人员在操作高压跌落式熔断器时,应注意事项如下:
(1)操作人员在拉开跌落式熔断器时,必须使用电压等级适合,经过试验合格的绝缘杆,穿绝缘鞋、戴绝缘手套、绝缘帽和防目镜或站在干燥的木台上,并有人监护,以保人身安全。
(2)操作人员在拉、合跌落式熔断器开始或终了时,不得有冲击。冲击将会损伤熔断器,如将绝缘子拉断、撞裂,鸭嘴撞偏,操作环拉掉、撞断等。所以工作人员在对跌落式熔断器分、合操作时,千万不要用力过猛,发生冲击,以免损坏熔断器,且分、合必须到位。