台达plc自锁控制回路的程序实例

作者:老电工时间:2020-04-12 07:12:20

有关台达plc的编程实例,在台达plc中实现自锁控制回路的例子,实现一个自锁控制回路,有哪些控制要求,控制程序代码是怎么样的,自锁控制回路的程序功能有哪些,一起来学习下。

台达plc自锁控制回路实例

【自锁控制回路】

START

STOP

TEST

X0

X1

X2

Y0

【控制要求】

按下 START 按钮一次,吊扇运转;按下 STOP 按钮一次,吊扇停止。

按下 TEST 按钮,测试吊扇电机是否运转正常。

【元件说明】

PLC 软元件 控制说明

X0 START 按钮,当按下时,X0 状态为 On

X1 STOP 按钮,当按下时,X1 状态为 On

X2 TEST 按钮,当按下时,X2 状态为 On

X3 故障信号

Y1 吊扇电机控制信号

【控制程序】

X0

Y1

X1

X2

X3

TEST 按钮

故障信号

Y1

【程序说明】

轻按一下 START 按钮,X0=On,在没有故障的情况下(X3=Off),吊扇运转。这需通过一个自锁电路来实现,其原理是把输出 Y1 拉回来当作一个输入条件来实现,避免了为让吊扇运转而一直按着 START 按钮。

按下 STOP 按钮,X1=On,Y1=Off,吊扇停止运转。

当故障发生(X3=On),Y1=Off,吊扇停止运转。

按下 TEST 按钮,X2=On,在吊扇无故障(X3=Off)情况下,Y1=On,吊扇运行;松开 TEST 按钮,吊扇即停止运行,达到测试吊扇电机是否正常的目的。