首页 > plc > 西门子plc

西门子s7-200 光纤通讯与选型方法

作者:老电工时间:2015-12-12 07:46:16

西门子s7-200 光纤通讯与选型方法

在设计时选型:
 

CPU  S7200 224XP 
EM223 6ES7 223-1PL22-OXAO
以太网通讯CP243-1
单模光纤转换器SC接口一对
交换机D-LINK一台
上位机西门子

在工厂里调试发现通讯无法功能,采用的是以太网向导,用PPI电缆下载进去了,用以太网怎么也通讯不上,plc以太网地址  192.168.1.110   255.255.225.0  ,电脑:192.168.1.130  255.255.255.0  怎么看通讯也是正常的,(以前也是通讯成功的)怎么今天在发货的前期就抽风了呢,不能通讯了呢,万分焦急啊。这时间突然想到了一个文档(Micro 'n Power.chm这个是西门子工程师门总结的经验集合),打开以太网向导一步一步的看,终于发现的问题所在,模块位置读取的位置值和设置的位置不对(以前是以太网就挂在CPU后面默认位置就是0,可以通讯成功的),调整位置之后通讯正常了,下午就发货了。

一个星期后货到现场了,找一个本地熔光纤的,一看到他的光纤熔接盒子,他的光纤熔接盒上面的光纤耦合器是ST头的(我买的SC-SC光纤跳线),这下子我想完蛋了,从现场到城里边买SC-ST最少也要几个小时吧,还不一定买的到,带的有SC-ST的光纤调线结果跟他换了光纤跳线,熔接好了插上交换机开始通讯吧。抽风的问题又来了,又通讯不上,这不要搞毁我了啊,在公司都是可以正常通讯的,开始检查光纤都没有问题,报着电脑跑到PLC控制柜子,插上CP243-1既然通讯不上,又跑回去拿上PPI数据线重新向导在IP这里我又添加192.168.1.110   255.255.225.0  192.168.1.1 电脑192.168.1.130   255.255.225.0  192.168.1.1,在这里多添加了一个网关地址通讯(为什么这里添加一个网关地址就成功了呢,以前没有也可以成力的啊),在插上电脑通讯成功。又跑到中控室里尝试通讯又正常了。

光纤通讯总结
光纤跳线型号:SC-SC  ST-ST SC-ST LC-SC  
熔接盒子:ST耦合器(熔接光纤的说国内最多是都是ST的,光纤尾纤另收费的)
光纤收发器:单模和双模。(如果用单模光纤:跳线,尾光纤,收发器一套必须都是单模)

以太网设置
网关地址:192.168.1.1(和电脑在一个段内)
读取CP243-1位置注意要和硬件配置的一样

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读