作者:老电工时间:2015-12-02 10:35:29

一、step7编程软件建立自己的库

1、在step7中如何创建库并将自己写得fc块、fb块放入自己创建的库中。

西门子step7内库制作: 

在做一个项目时如一些经常使用的功能,如设备累计使用时间,使用SFC17及SFC19在step7内做报警等。

可以日常时间做一些库放在STEP7内C:\Program Files\Siemens\Step7\S7LIBS内,以后做做项目时在编辑的块内可以看见自己做的库内容,方便调用,可显著减少编程时间。

具体做法:

1、打开SIMATIC Manager编程软件。

2、点击文件内新建项目。

3、给新建项目命名,将项目类型选择为库。存储位置可以不用该默认,确认设置后进入项目。

4、项目中插入FB,FC块,编辑FB,FC块内部变量全部使用局域变量,不使用如M,I,Q,共享数据块或其他全局数据。如果使用全局数据可能会造成同线圈输出等问题,注意OB不能作为库使用。

5、做好后保存块后即可在以后项目中使用,很方便。

二、如何为自写FC快、FB块加密

1、打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;

2、将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单  File—>Generate source 生成);

3、在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;

4、在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;

5、存盘并编译该source文件(选择菜单File?Save,File?Compile);

6、现在就完成了程序块的加密保护。