西门子plc变量与参数的含义

作者:老电工时间:2015-11-19 16:24:07

一、西门子plc变量与参数的含义

“变量”与“参数”是西门子PLC中常用的名词,在不同的使用场合有不同的含义。

为了防止概念的混淆,本书根据不同的用途,将S7中的变量分为“程序变量”与“诊断变量”两大类:将参数分为“程序参数”与“配置参数(组态参数)”两大类。

“诊断变量”用于PLC调试阶段,本书第15章中的“变量表调试”所指的就是“诊断变量”。

诊断变量包括的范围很广,凡是PLC中可以赋值或进行显示的信号与数据统称为诊断变量(Variable),它包括输入、输出、内部标志寄存器、定时器、计数器、数据块中的内容等。

“程序变量”与“程序参数”是在PLC程序设计阶段需要使用的“变量”与“参数”。

因此,除非特别说明,本章所述的“变量”均是指“程序变量”,“参数”均是指“程序参数”;而在调试部分、硬件组态(配置)部分所述的“变量”均是指“诊断变量”,“参数”均是指“配置参数”。

西门子s7系列plc可以使用的”程序变量”包括程序参数、局部变量(又称临时变量temporary)、静态变量(static)3种基本类型,并且有规定的使用范围。

二、程序中参数和变量的区别和用法

程序中参数和变量的区别和用法

1、严格地讲,两者没有可比性。

参数:设置或赋值不同的数值来实现一个目标结果,这些数值就是参数。

变量:意指一个存储空间,系统从内存中划出一块空间给你,可以对其有访问权限,可以命名、修改与调用(读写)。

2、如果非要讲出不同之处:

变量与参数名不同,变量不一定要赋值(不赋值就是0或是默认值)。一个参数可以赋值给一个变量,即一个变量是一个参数的载体,即存储单元。
"变量"与"参数"是西门子plc中常用的名词,在不同的使用场合有不同的含义。S7中的变量分为"程序变量"与"诊断变量"两大类:将参数分为"程序参数"与"配置参数(组态参数)"两大类。

"诊断变量"用于PLC调试阶段,诊断变量包括的范围很广,凡是PLC中可以赋值或进行显示的信号与数据统称为诊断变量(Variable),它包括输入、输出、内部标志寄存器、定时器、计数器、数据块中的内容等。

"程序变量"与"程序参数"是在PLC程序设计阶段需要使用的"变量"与"参数"。

因此,除非特别说明,"变量"均是指"程序变量","参数"均是指"程序参数";而在调试部分、硬件组态(配置)部分所述的"变量"均是指"诊断变量","参数"均是指"配置参数"。

西门子s7系列plc可以使用的"程序变量"包括程序参数、局部变量(又称临时变量temporary)、静态变量(static)3种基本类型,并且有规定的使用范围。

三、西门子plc临时变量l使用指南
 
1、本地数据堆栈区L是局部变量,L变量仅在调用它的子程序中有效。不同子程序中的L变量可用同名。如,FC1中有L0.1,FC2中也有L0.1这个变量,而2者间没任何关系、也不会相互冲突。

2、临时变量L在使用前需要做初始化。

3、局部变量解释:L 是局部存储器,作为暂时存储器或给子程序传递参数,L也可以L*.*(如L2.5 是BOOL 量,是第二个字节的第五位),LB,LW,LD来存取,但仅仅在它被创建的块中有效,它也可以在符号表中定义,但只能在各个POU自己的符号表中定义.

4、全局变量和局部变量在符号寻址编程时,全局变量直接显示符号名,而局部变量在符号前会加上#,采用局部变量编程有很多优势:程序可以功能化移植(减少重复编程量),大程序方便协同作战(把任务分成各个功能块),这是SIEMENS的PLC比较优越性之处。

5、使用时请注意,一定要先赋值,后使用局部变量又称临时本地数据区(L堆栈),位于CPU的工作存储区用于存储程序块(OB、FB、FC)被调用时的临时数据,访问临时数据比访问数据块中的数据更快。

“L是局部变量,只能在局部使用,不能在全局使用。”只是在这个程序块中可以使用的,使用结束后就会自动复位,它不能被其他的程序使用。

临时变量的使用原则:先赋值,再使用。

在S7-300CPU中,每一个优先级的局部数据区的大小是固定的。一般在组织块中调用程序块(FB、FC等),操作系统分配给每一个执行级(组织块OB,一般在OB块执行并调用其它FB、FC)的局部数据区的最大数量为256B(字节),组织块OB自己占去20B或22B,还剩下最多234B可分配给FC或FB。 
 
如果块中定义的局部数据的数量大于256字节,该块将不能下载到CPU中。在下载过程中提示错误信息:The block could not be copied(该块不能被复制)。如果单击错误信息框中的Detail(详细)按钮,将弹出帮助信息:Incorrect local data length(不正确的局部数据长度)。

在SIMATIC管理器中依次展开你的项目到Blocks(块),右击选中某个块,选择菜单Object Properties(目标属性)选项。在块的属性对话框中,可以看到块所需要的局部数据字节数(Length长度:Local Data(局部数据))。

在SIMATIC管理器中选中你的项目的Block(块(文件夹,执行菜单命令Options(选项)/Reference Data(参考数据)/Display(显示),然后选择Program Structure(程序结构),即可在参考表中查看局部数据的占用情况。