影响SFC chart状态转换的参数分析

作者:老电工时间:2019-12-21 08:33:28

有关影响SFC chart状态转换的参数分析,这些参数包括SELFRESET、CYCLEXEX、SELFCOMP、 RUNHold等,这些参数决定了SFC chart状态转换,顺控程序的处理方式等。

影响SFC chart状态转换的参数

1)SELFRESET决定SFC chart在“completed”、“aborted”、“stopped”三中状态下的转换方式,仅在手动模式下有效。(注意:SFC chart循环执行时Selfreset不能=1)

SELFRESET=1,SFC chart在“Completed”、“Aborted”、“Stopped”状态下的顺控程序执行完成之后,SFC chart会立即自动转换为“idle”状态。

SELFRESET=0,“Completed”、“Aborted”、“Stopped”状态下的顺控程序执行完成之后SFC仍然保持在相应的状态,直到SFC chart收到新的触发命令。

2)CYCLEXEX决定SFC chart是否循环执行,在自动模式下有效。手动模式由命令窗口的“Cyclic Operation”决定。

CYCLEXEX=1,SFC chart会自动从“Completed”状态转换到“Starting”状态。

CYCLEXEX=0,SFC chart保持“Completed”状态,由事件触发离开该状态。

3)SELFCOMP决定SFC chart离开“Run”状态的方式,如下图1所示,

SELFCOMP=1,顺控程序处理完成后,SFC chart自动从“Run”状态转换到“Completing”状态。顺控的最后一步执行完成之后执行END步,SFC chart的状态转入“Completing”状态。

SELFCOMP=0,SFC chart保持在“Run”状态,并重复start到end步,直到发出“完成”命令。顺控程序的最后一步执行完成之后执行START步。


图1 SELFCOMP参数

4) RUNHold决定SFC chart被Hold之后当前顺控程序的处理方式,如下图2所示:

RUNHold=1(abort),将中止先前执行的顺控程序。执行当前激活步和END步后离开该顺控程序,SFC chart从“Holding”à“Held”后,Resume命令使顺控程序从START步开始执行。

RUNHold=0(hold),暂停先前的顺控程序。在SFC chart中记录该顺控程序的信息,SFC chart从“Holding”à“Held”后,Resume命令使顺控程序从当前记录步开始执行。


图2 RUNHOLD参数