一、西门子plc扫描次数的选择方法
当使用micro/win 32编程软件控制plc时,可以指定plc执行的循环扫描次数(1~65535次),来对plc进行监控。
将PLC置STOP模式,选择主菜单“调试(Debug)”一“首次扫描(First Scans...)”即可执行单次扫描;若要指定PLC执行的循环扫描次数,可选择主菜单命令“调试(Debug)”一“多次扫描( Multiple Scans...)”,在弹出的“执行扫描(Execute Scans)”对话栏内,输入所需的扫描次数,单击“OK”按钮确认即可。
二、西门子300 plc运行时查看扫描周期的方法
1、电脑连接到CPU上,在SIMATIC管理器中打开你的项目,选择菜单PLC/Module Information(模块信息),打开CPU的模块信息对话框,选择Scan Cycle Time“扫描循环时间)子项,可以在线检查所选择的CPU的最小循环时间、最大循环时间和当前循环时间。
2、可以打开硬件组态界面,双击CPU,选择”Cycle/Clock Memory(循环/时钟存储器)子项,检查设定的“Scan Cycle Monitoring Time (ms)(循环扫描监视时间),它是组态的最大扫描循环时间,一个扫描周期如果超过了这个时间,CPU就会进入停机状态。
三、西门子s7-200中对plc扫描周期的通俗理解
读程序时如果考虑扫描周期,有的程序看着是这种意思,加上扫描周期后再分析,完全不一样。
有关plc扫描周期的解答:
假如你拿着一页纸,这一页纸上面从上到下都是算术题,算术题的数都要用字母代替,当从上到下看这些题时,会把各个字母的值带到算式中计算,看题的顺序只能从上到下,不能回头。最好把自己想象成plc。
四、西门子plc缩短程序扫描周期的方法
提高西门子plc运行效率,缩短完成相同任务时的执行时间。
西门子plc如何缩短程序扫描周期?
方法:
1、没必要共享信号时,放置在同一网络里的多条指令,会产生额外的进出栈操作(具体可以转成STL来分析),而且如果不是逻辑要求,应避免横向串联,这样至少可以减少一个“与”指令。好处仅仅是放在一个网络里,感觉紧凑一点。
2、合理使用立即IO指令(尽量减少使用)节约PLC处理立即指令的转换时间。
3、计算中尽量使用计算结果存储器,而不用过渡存储器。
4、可以用“字”的时候尽量避免用“双字”,可以用整数时,尽量避免用实数。
5、尽量避免数据类型转换,不得不用时,尽量用AC存放中间变量,减少转换次数。或者编程时先预留出存储空间,比如:用VW2存整数时,VW0空出不用,就可以直接以VD0的形式来进行访问VW2中的数据;
6、减少非必要网络扫描,把可以设条件执行的网络(特别是AIW、AQW),归类到子程序中作条件调用(例如定时中断);
7、在保证工艺要求前提下,适当减小发生中断的频率;