首页 > plc > 西门子plc

【图】西门子s7-plcsim仿真软件的仿真过程详解

作者:老电工时间:2015-11-02 00:57:58

西门子s7-plcsim仿真软件的仿真过程

如图1,通过一个简单的程序,说明s7-plcsim仿真软件的操作过程与显示效果。

仿真软件的操作过程

1、在step7程序编辑器中完成项目的建立、程序的编辑、硬件配置等步骤。

2、在完成编辑、下载到仿真plc后,打开s7-plcsim的应用窗口。

图1 西门子s7-plcsim仿真程序例

3、根据程序的要求,可以选择输入ibo与输出qbo作为仿真对象,使之在窗口中显示。

4、按照程序的要求,加入输入信号io.o   (io.o=“1”)。

5、点击仿真cpu“模拟面板”的run按钮,使仿真plc处于运行(run)模式。

6、检查仿真输出qo.o、qo.l的结果。

从程序可知,这时plc的输出qo.o、qo.1应输出“l”,因此,在仿真对象qbo中同样可以得到这一结果,实际仿真plc运行后的输出qo.o、qo.1同时为“1”(见图2)。

图2 加入io.o的仿真显示

7、根据程序的设计,再加入输入信号io.1 (10.1=“1”)。

8、检查仿真输出qo.o、qo.1的结果。

从程序可知,这时plc的输出qo.o、qo.1应输出“0”,因此,可以得到实际仿真plc的输出qo.o、qo.1为“0”(见图3)。


图3 加入io.1的仿真显示

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读