西门子s7-200中iw(qw)与piw(pqw)的区别

作者:老电工时间:2022-09-18 14:31:12

有关s7-200中iw(qw)与piw(pqw)的区别,西门子 S7-300编程中IW,QW和PIW,PQW的区别是什么,P是否为PROFIBUS-DP,IW,QW是输入输出映像区,PIW,PQW为过程通道,I与Q区常用于数字量的输入输出。

一、iw(qw)与piw(pqw)的区别

1、IW、IQ:是数字量输入模块的输入、输出信号状态,在每次循环扫描开始时,系统将它们存入过程映像区中的输入、输出表中,即每一循环扫描周期刷新一次。

该区可以以位(bit)、字节、字或双字为单位进行访问。该区多用于数字量(开关量)的输入信号。

2、PIW、PQW:是外设I/O存储区。不经过过程映像区输入表直接访问输入、输出模块,即不受扫描周期的约束。

该区不能以位(bit)为单位访问外设I/O存储区,只能以字节、字或双字为单位进行访问。该区多用于模拟量的输入信号。

二、西门子 S7-300编程中IW,QW和PIW,PQW的区别是什么?P是否为PROFIBUS-DP?

在CPU313C-2DP的编程中,要用到IW,QW和PIW,PQW。实际上他们都要占用模块的物理地址,那么,区别是不是就在于PIW,PQW是通过总线传送的?

1、IW,QW和PIW,PQW的区别是什么?

IW,QW是输入输出映像区,每个PLC的扫描周期对映像区中的数据刷新一次,即受PLC的扫描周期的限制,每个周期只输入与输出一次。

PIW,PQW为过程通道,也称外围通道,其不受PLC的扫描周期的限制,可以立即输入输出。要注意,过程PI与PQ最小传送单位为字节。

I与Q区常用于数字量的输入输出,最小单位可为位。PI与PQ区常用于模拟量的输入输出,最小传送单位为字节。

2、P是指PROFIBUS-DP吗?

非也。P指的是外围或过程。

3、是不是就在于PIW,PQW是通过总线传送的?

不是,见上述。

附,其它答案:

IW 为硬件输入字表示方式;QW为硬件车出字表示方式;PIW为模拟量输入字表示方式;PQW为模拟量输出字表示方式。

iw和qw都是要占用输入输出映像区的,piw,pqw是立即数,不需要通过映像区刷新输出的。

IW/QW是表示输入、输出映像区,有一定的地址范围。PIW/PQW是表示外设输入、输出地址,没有映像区。