西门子plc输入端的类型_npn与pnp传感器的接线方式

作者:老电工时间:2015-10-19 11:46:50

西门子plc与npn与pnp传感器的接线方式

1、plc输入端的类型

西门子plc输入端源型和漏型的定义:源型、漏型是根据plc接线端子上i点的电流流向来区分的(西门子plc与三菱plc的定义相反,三菱plc定义:源型、漏型是根据com端电流流向来区分)

源型:电流从i点流出时,意为电流源头;

漏型:电流从i点流入时,意为电流流向处;

2、NPN传感器接入plc(对于西门子plc是源型输入接法)

电流走向:24V+----COM端----I0.0(电流从I点流出)----传感器out端----传感器0V端----0V,如图:

3、PNP传感器接入plc(对于西门子plc漏型输入接法)
电流走向:24V+---传感器24V----传感器out端----I0.0(电流流入I点)----COM----0V,如图: