首页 > plc > 西门子plc

cp5711 ppi/mpi/dp接口如何连接西门子plc s7-200?

作者:老电工时间:2015-09-19 15:55:54

CP5711 PPI/MPI/DP接口连接西门子PLC S7-200的方法

如何使用CP343-1 shared device功能?

一、CP343-1作为共享设备功能

在较大或广泛分布的PROFINET系统中,通常有许多IO控制器;如果一个通过CP343-1处理器连接到PROFINET网络上的控制器需要和另外两个IO控制器做数据交换时,则可以通过CP343-1的共享设备功能来实现。

如何实现一个CP343-1作为共享设备同时被两个集成PN接口的控制器访问的功能,包括基本的配置步骤、编程及测试等内容。使用共享设备功能,需要使用Step7 V5.5和支持共享设备功能的IO控制器和IO设备。
 
二、CP343-1作为共享设备功能组态

硬件设备:
1、CPU315-2PN/DP(6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2),两台
2、CPU317-2DP(6ES7 317-2AJ10-0AB0 V2.6),一台
3、CP343-1 Lean(6GK7 343-1CX10-0EX0 V3.0),一台
4、SCALANCE X216交换机,S7-300和PC通过交换机互连起来
5、PC机(带以太网卡);TP以太网电缆
 
软件环境:
1、Windows XP SP3
2、STEP7 V5.5 SP2 HF1
 
通信任务:
本例中所要完成的通信任务定义为:
1、 将CP343-1组态为共享设备,配置输入、输出数据字节分别为10个字节。
2、 CPU317-DP通过CP343-1发送数据MB100~109,其中MB100~103共计4个字节发送到IO控制器1;MB104~109共计6个字节发送到IO控制器2。
3、 CPU317-DP通过CP343-1接收数据存放到MB110~119,其中MB110~113接收来自IO控制器1的4个字节;MB114~119接收来自IO控制器2的6个字节。
 
当使用CP5711 的 PPI/MPI/DP接口连接西门子PLC S7-200时应注意什么?
描述:SIMATIC NET CP 5711是Field PG M4的一种板载PB模块。当连接西门子PLC S7-200时,需要注意下面提到的与PPI/MPI/PROFIBUS接口相关的系统属性。
PPI:CP 5711的软件驱动不支持 PPI 协议。

注意:选择PROFIBUS协议并设置为通用规约可以使用 PPI 协议。
MPI:MPI(Multi Point Interface,多点接口)协议的使用受到限制。在PG侧可以设置传输速率187.5 kbit/s,19.2 kbit/s。这些波特率是西门子PLC S7-200预先设置好的。在STEP 7-Micro/WIN软件中波特率要设置成CPU22x的波特率。

注意:要在PG和西门子PLC S7-200间成功建立起通信,需要在STEP 7-Micro/WIN中勾选上“在总线上仅有主站”。波特率9.6 kbit/s不适用于MPI.
DP:可以使用PROFIBUS DP,它工作在9.6到187.5 kbit/s的传输速率上

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读