首页 > plc > 西门子plc

西门子s7-200 pc-access使用心得

作者:老电工时间:2015-09-12 14:43:29

西门子s7-200 pc-access使用心得

要找到pc-access的安装目录,一般为C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin,双击其中的sopcsrvr.ini文件,应在[Registry]区加一条命令语句ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini。

找到这个文件,其中已有这条命令语句了,排除此问题。

回想到原来是将PC Access安装在C盘,重装操作系统后安装在D盘,是否是这个原因?将PC Access改为安装在C盘,还是不行。

有人说应“在PC ACCESS的菜单栏中选择‘保存’按钮”,回想我原来做实验打开保存的PC Access项目后,没有按“保存”按钮,也能通信,好像不是这个问题。后来实在走投无路,按了一下“保存”按钮,客户机测试就成功了!后来发现只需要保存一次,以后打开该PC Access项目后不用按“保存”按钮,客户机测试也可以运行。

德国人以制定规则和遵守规则闻名与世,第一次打开的项目要保存后才能运行,以后打开又不需要保存,这个规则也太脑筋急转弯了。也可能是我的急转弯能力差吧。

又将PC Access安装在D盘,点击“测试客户机状态”时跳出来个“出现错误”对话框。想到在sopcsrvr.ini中增加ConfigDataPath(组态数据路径)命令语句的帖子,估计软件安装在不同的盘,该命令语句应作相应修改。
将ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini中的“C:”改为“D:”即可。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读