西门子s7-200 plc与绝对型编码器连接的问题

作者:老电工时间:2020-04-22 15:24:43

在西门子s7-200 plc编程中,能不能直接连接绝对型编码器,如果可以的话,在连接时需要注意的事项有哪些,电工天下小编带大家来了解下。

问题:s7-200 plc可以连接绝对型编码器吗?

解答:

西门子s7-200 plc能不能连接绝对型编码器,答案是可以的。

在连接时的注意事项:

1、s7-200 plc可连接并行输出的绝对型编码器。

串行输出、总线型输出、变送一体型输出等绝对型编码器,需要plc具有相应的接口或组态能力,不能与西门子s7-200 plc 直接连接。

2、接入s7-200 plc 的绝对型编码器信号输出最好是格雷码。

如果是纯二进制码,在数据刷新时会有多位变化,在读数时会在短时间内造成错码。

3、绝对型编码器在每圈的每个位置都有唯一的编码,plc数据更新受程序扫描周期的影响,经plc读取并换算后的编码器位置值,相对于编码器当前位置值存在一定的误差。

4、对绝对型编码器进行接线时,必须确保其与plc输入点连接好。如果有个别连接不良点,该点电位始终是0,将会造成错码而无法判断。

以上就是西门子s7-200 plc连接绝对型编码器的相关知识,希望对大家有所帮助。