【原因】西门子plc s7-200中cpu的sf系统故障灯亮

作者:老电工时间:2015-09-15 13:43:10

cpu的sf(系统故障)灯亮可能原因

1、cpu运行错误或硬件元件损坏。此时如果micro/win还能在线,则可在命令菜单中进入plc>information在线查看,可看到具体的错误描述。

2、程序错误,如进入死循环,或编程造成扫描时间过长,“看门狗”超时也会造成sf灯亮。

3、cpu电源电压可能过低,请检查供电电压。

200plc cpu的sf系统故障灯亮,应该不是第二种情况,首先应排除第三种情况,如果是第一种情况,硬件有问题,则需要维修。