西门子S7-300/400PLC程序块加密保护的方法

作者:老电工时间:2020-03-12 17:07:23

西门子S7-300/400PLC程序块加密保护的方法

对西门子S7-300/400plc程序块的加密通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。

如果双击鼠标打开经过加密的程序块时,只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。

同时,也无法对加密保护的程序块做出任何改动。

实现程序块保护的方法:

1、打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;

2、将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File—>Generate source 生成);

3、在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;

4、在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;

5、存盘并编译该source文件(选择菜单FileàSave,FileàCompile);

通过以上步骤的操作,就可以完成程序块的加密保护了。

取消对程序块的加密保护:

1、打开程序块的Source源文件;

2、删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;

3、存盘并编译该source文件;

4、现在程序块的加密保护已经取消。

注释:

如果没有 STL source 源文件,则无法对已加密的程序块进行编辑操作。