首页 > plc > 西门子plc

西门子plc系列S7-200常见通讯方式

作者:老电工时间:2017-03-30 22:06:58

西门子plc系列S7-200常见通讯方式

西门子s7-200的通讯方式有哪些,西门子plc系列常用到的通讯方式有很多,包括最基本的是PPI方式,兼容的MPI方式,USS通讯方式,MODBUS方式等8大通讯方式,以及S7-200 CPU通讯口支持的一些通讯协议等。

西门子plc系列S7-200常见通讯方式:

1、最基本的是PPI方式,本机CPU都集成这个接口,可以通过它来编程调试,连接HMI,也可以用于多个S7200之间做主从通讯。

2、兼容的MPI方式,S7200的PPI口可以作为MPI网络上的从站,被作为主站的S7300/400或者HMI来访问。

3、自由口方式,本机的PPI口可以设定为自由口方式用于和第三方的串口设备通讯,用户需要自己定义波特率、数据位数、奇偶校验等协议参数。

4、USS通讯方式,用于通过通讯的方式控制西门子的传动设备,主要库程序支持,基于自由口开发。

5、MODBUS方式,支持MODBUS RTU通讯方式,可以作为网路上的主站,也可以作为网络上的从站,同样是基于自由口开发。

6、Profibus-DP方式,需要扩展EM277模块才可以,只能作为Profibus网路上的从站。

7、以太网方式,需要扩展CP243-1模块才可以,可以作为以太网上的服务器或者客户端,最多支持8个连接。

8、OPC方式,主要用于支持第三方的组态软件,需要安装PC ACCESS软件来配置,底层支持PPI、Profibus、以太网。

1、S7-200 CPU 上的通讯口支持哪些讯协议?

1)PPI 协议:西门子专为S7-200 开发的通讯协议

2)MPI 协议:不完全支持,只能作从站

3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如串行打印机等)。

2、S7-200 编程软件Micro/WIN 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:

1)USS 指令库:用于S7-200 与西门子变频器(MM4 系列、SINAMICS G110 和老的MM3 系列)

2)Modbus RTU 指令库:用于与支持Modbus RTU 主站协议的设备通讯
S7-200 CPU 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在不同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到CPU 上两个通讯口上的设备,不属于同一个网络。

3、其他通讯方式:

1).S7-200 CPU可以通过EM277 PROFIBUS-DP 从站模块连入PROFIBUS-DP网,主站可以通过EM277对S7-200 CPU进行读/写数据。

2).S7-200系统拥有一种智能模块CP243-1,它是以太网通信处理器,可用它将S7-200系统连接到工业以太网(IE)中。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读