首页 > plc > 西门子plc

西门子plc中wincc编程注意事项

作者:老电工时间:2017-04-04 07:37:09

西门子plc wincc编程注意事项:

1、项目程序命名为“项目名称_日期”(修改程序太多,容易记混)。

2、改动程序时一定要有原程序的备份(组态硬件可能会导致程序丢失,而且修改太多或时间太长,容易记混)。

3、项目文成后应做实际应用程序备份(备份分两份:一份给厂家自己备用,一份留给自己公司以便后用)。

4、Wincc程序命名不用中文(wincc找不到中文文件)。

5、做备份压缩时应将STEP 7 和 Wincc 软件关掉 (文件压缩后不易丢失,压缩时不能打开文件)。

西门子PLC编程中使用中断的注意问题:

1.中断程序中可以调用子程序

累加器和逻辑堆栈式的存蓄器在中断程序和被调用的子程序中都是共用的

2.中断程序和主程序下数据是可以共享的

中断程序虽说是可以共享的,但是我们要注意的是中断事件中事情异步特性的因数影响,来解决共享数据的一致性问题,在中断事件中主程序执行的任何一个地方都是有可能出现的。

3.通信接口的中断

PLC的串行通信口是可以有梯形图或者语句表程序控制的。通信口的这种操作模式称为自有端口的模式。在自由的情况下,就可以用程序定义波特率,每个字节的位数等等,在执行主程序的过程中,申请中断,才能定义自由端口模式,利用接收和发送中断可以简化程序对通信的控制。

4.I/O中断

I/O中断包括上升或下降沿中断,告诉计数器中断和脉冲串输出中断。

S7-200CPU用输入I0.0~I0.3的上升或下降产生了中断,则发生的事件被输入端子捕获,这样的上升沿或者下降可被用来指示当某个事件发生时必须引起注意的条件。

5.时基中断

6.中断的优先级和排队

7.中断的限制

8.中断程序编程步骤。

一、程序结构

1、 程序结构统一

OB1:主程序;

OB100:初始化程序(无需主程序调用);

OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;

OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程);

FC1:系统模式;

FC2:输入处理;

FC3:输出处理;

FC4:运行处理;

FC5:停止处理;

FC6:手自动切换;

FC7:

FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序;

FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用);

FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用);

modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK;

通讯CP340:FB2:P_RCV,FB3:P_SND;

一般PID:用FB41;

温、湿度PID:用FB58;

如果程序块与系统块重复,请避让。

2、 数据块

DB1:AI数据,类型:REAL,与上位机接口;

DB2:AO数据,类型:REAL,与上位机接口;

DB3:DI数据,类型:BOOL,与上位机接口;

DB4:DO数据,类型:BOOL,与上位机接口;

DB5:设备运行时间及流量累计,类型:REAL,与上位机接口;

DB6:报警消息,类型:BOOL,与上位机接口;

DB7:类型:REAL,中间寄存器;

DB8:类型:INT,中间寄存器;

DB9:类型:WORD,中间寄存器;

DB10:类型:BOOL,中间寄存器;

DB11:之后用作与设备通讯用,例如:MODBUS通讯等;

DB100:之后用作调用FB块时的背景数据块;

M区:也作为中间变量。

3、 DP从站故障诊断

DP从站必须做故障诊断,故障报警,用FB125即可。

二、控制模式

1、 系统设置远程/本地/手动按钮

1.1、 远程:只能通过上位机对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过上位机对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;

1.2、 本地:只能通过触摸屏对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过触摸屏对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;

1.3、 手动:手动控制时,上位机/触摸屏失效,只能通过手动控制设备的启/停。

2、 单台设备控制

单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。

3、 单台设备(泵、风机及其它大型设备)运行满24小时必须进行轮换,且必须有运行时间累计,如果由上位机设定启/停顺序除外,操作人员自行设定;

三、编程技巧

1、 程序块尽量细化,方便阅读,将同一类型的设备控制放在一个程序块中;

2、 如遇特殊情况下采用语言编程,多数情况下请使用梯形图编程,方便别人阅读;

3、 对于经常调用的子程序,可以做成子模块,频繁调用,例如:求几个数平均值或求几个数的最大值;

4、 程序要有注释,变量及中间变量必须有描述,方便别人阅读或以后查阅;

5、 定期做程序备份,最好以工程名称+系统名称+当天日期;

6、 程序加密,防止别人窃取。

西门子PLC编程软件安装顺序及注意事项

1 西门子PLC编程软件安装顺序及注意事项

1.1 安装顺序

MicroWIN→Step7→Net→Wincc→WinCC flexible→Simatic_EKB_Install

1.2 安装注意事项

添加消息队列

打开控制面板,找到添加/删除程序,添加/删除windows组件,选最后一个“消息队列”,勾上安装。安装时可能需要winxp光盘(要原版,非Ghost版),选择光盘里的i386目录。

Net问题

如果先装Net后装Step7的话, Net中Ncm选项千万不能选,否则装不上去的

Step7和SimaticNet中都包含NCM,先安装SimaticNet后,NCM可以组态PC站,并不能打开或组态Step7项目中的AS站;再安装Step7时,安装程序检测到NCM已经存在,所以会中止安装Step7。而先安装Step7后,再安装SimaticNet时,安装程序检测到NCM已经存在,所以只是不会安装SimaticNet中的NCM,但会安装其它组件。我一般先安装Step7,再安装SimaticNet,最后安装WinCC。注意三者之间的兼容性。

反复重新启动

很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\”中删除注册表值“PendingFileRenameOperations”

解决反复重启无法安装西门子软件(VBS解决方案)‘delete PendingFileSet WshShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations" Set WshShell = Nothing将上面的脚本保存到文本文件里,文本文件扩展名由TXT改名为VBS即可例如:Delete PendingFile(解决重启问题).vbs不要重新启动,继续安装软件。 现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。 最简单的安装方法就是,安装Vista系统,然后安装完所有的西门子软件,最后将系统升级为Win7系统。 比较折中的方式就是使用Win7的XP Mode模式或者直接安装诸如WMware,VisualBox这种虚拟系统,并安装XP。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读