欧姆龙模拟量模块如何借助指示灯判断故障来源

作者:老电工时间:2021-10-09 09:12:34

有关欧姆龙模拟量模块故障的判断方法,欧姆龙模拟量模块依据指示灯判断故障原因,ERROR灯亮,检查N+9通道,根据错误代码判断错误等,一起来了解下。

一、欧姆龙模拟量模块根据指示灯判断故障

1、ERROR灯亮,检查N+9通道,根据错误代码判断错误;

2、ERROR灯和RUN灯都不亮,为特殊IO单元超出允许范围和IO总线错误。

二、CJ/CS系列模拟量模块故障判断

1、判断指示灯;

a.RUN灯和ERC灯亮,ERH灯不亮,检查N+9的00-07位和14位;

b.RUN灯和ERC灯亮,ERH灯不亮,ADJ灯闪,检查N+9的12、13、15位;

c.RUN灯不亮,ERC灯亮,ERH灯不亮,检查N+9的11位;

d.RUN灯和ERH灯亮,ERC灯不亮,检查IO总线错误,CPU单元监视错误和CPU单元WDT错误;

e.RUN灯和ERC灯不亮,ERH灯亮,检查是否有重复单元号和特殊IO单元设置错误。

2、RUN灯亮,其他灯都不亮,说明模块正常,如果没有输入输出,这时检查模块的设置。