欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法

作者:老电工时间:2021-10-09 09:12:44

有关欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法,以欧姆龙PLC外部输入计数中断为例,设DM6628为0010,即00004为中断输入点,对欧姆龙plc外部输入计数中断程序进行原因分析。

欧姆龙plc外部输入计数中断故障

以欧姆龙plc外部输入计数中断为例,设DM6628为0010,即00004为中断输入点。

程序分析:

在plc上电后的第一个扫描周期,执行一次MOV指令,将#00FA(十进制250)传送到241通道(存放00004中断输入点计数设定值)。

梯形图各程序段

1、执行一次INT指令,设置输入中断1为计数中断模式,设定00004输入点为非屏蔽。

2、当00004输入点接通250次时产生中断,停止执行主程序、并转去执行子程序001。

3、执行子程序001,使20000 ON。返回主程序使TIM000开始定时。经过5秒TIM000 ON、使01000 ON。