有关plc应用在燃气轮机滑油系统的实例,利用内部存储的控制程序软件及外部的输入数据与操作指令,经过逻辑与算术运算,向控制装置发送指令,完成对燃气轮发电机组和各辅助设备的控制与调节。
可编程控制器plc在燃气轮发电站的应用,它利用内部存储的控制程序软件以及外部的输入数据和操作指令,经过逻辑和算术运算,向控制装置发送指令,完成对燃气轮发电机组和各辅助设备的控制、调节。
plc可以对燃气轮发电机组的发动机转速、排气温度、负载以及发动机各系统的参数、状态进行控制和调节。例如,在滑油系统中,就可完成对压力、温度、液位等参数和滑油加热器、滑油冷动器、交直流滑油泵等状态的控制。本文只介绍对taurus60燃气轮机滑油系统温度、压力控制的部分应用。
1、taurus60燃气轮机的滑油系统
taurus60燃气轮滑油为燃气轮机轴承、发电机轴承和齿轮箱轴承提供润滑油,同时也为压气机可变导流叶片作动器、燃料作动器和放气活门作动器提供增压滑油,控制上述作动器的位置。滑油系统中温度传感器rtd和压力传感器tp380的安装位置见图1。
2、plc对滑油温度的控制
plc控制原理:taurus60燃气轮机利用温度传感器rtd来控测滑油系统温度,并将其转换为相应的电信号经输入模块的光耦合、a/d转换,转换成数字信号,存储在内部存储器中,plc扫描内部应用程序,读取数据,进行算术、逻辑运算,结果经输出模块转换输出控制执行机构动作,来达到上述控制目的。
plc控制目标:对taurus60燃气轮机滑油温度的控制主要目的如下:①在机组停机时,启动或停止滑油箱加热器;②在运行中若滑油系统温度过高,启动报警回路、停车回路,或发出声光报警或使燃气轮机紧急停车;③控制滑油系统的三个滑油散热器冷却风扇的启动、停止和转速,从而控制滑油系统的滑油温度,使其保持在规定的范围内。
taurus60燃气轮机组滑油温度传感器rtd共有两个,分别为滑油箱rtd(rt390)和滑油管rtd(rt380)。滑油箱rtd安装在滑油箱内,感受滑油箱滑油温度,当滑油箱滑油温度低于设定值(65℉)(18℃)时,plc命令滑油箱加热器启动,给滑油加热;当滑油箱滑油温度达到设定值70℉(21℃)时,plc命令滑油加热器停止运行。
滑油管rtd安装在主滑油管上,感受系统滑油温度,当系统温度高于设定值160℉(71℃)时,启动报警回路报警;当系统温度再升高超过设定值165℉(74℃)时,启动燃气轮机紧急停车回路,燃气轮机停止运行。
plc还可控制滑油散热器的工作,当系统温度高于设定值100℉(38℃)时,plc命令1#、2#滑油散热器冷却风扇启动,给系统散热;当系统温度低于设定值90℉(32℃)时,plc命令1#、2#滑油散热器冷却风扇停止工作。1#、2#滑油散热器风扇的工作是由plc根据系统温度控制风扇变频器的输出,从而实现滑油冷却风扇的平稳调速,因此滑油温度的调节十分精确;当滑油温度超过140℉(60℃)启动3#散热器风扇,它是由继电器控制的。
plc控制过程:
限于篇幅,仅以滑油温度高引起taurus60滑油系统报警、停车以及3#滑油冷却器风扇的启动、停止为例来探讨一下plc是如何实现对滑油温度的控制的。
plc是使用梯形语言进行控制的。
(1)滑油温度高引起报警、停车的控制程序?当滑油管温度高于160℉(71℃)将会出现滑油温度高报警,从而引起维护人员的注意;当滑油温度高于160℉(74℃)将会出现滑油温度高停车,以确保设备的安全。
(2)3#滑油冷却风扇启动/停止控制程序
当滑油管温度高于100℉(38℃)或低于90(32℃),滑油冷却风扇开启或停止命令使能。具体的说,当高于100℉(38℃)或低于90℉(32℃)时滑油冷动风扇启动(或停止)命令通过输出模块输入.
当滑油温度超过140℉(60℃)后,3#冷却风扇启动定时器控制电路回路动作(如图4)这时继电器k280-3线圈通电(或断电)其常开接点闭合(或断开),接触器k4983线圈通电(或断电),其常开接点闭合(或断开)接通(或断开)3#滑油冷却风扇。
3、滑油压力控制
plc控制原理:滑油压力是通过滑油压力传感器tp380(以下简称tp380)、输入输出模块、plc的运算等来实现的。tp380感受0~690kpa范围内变化的滑油压力,将其转换为4~20ma的电流信号,输入输出模块将电流信号转换为供plc识别的数字信号,plc经过运算,将结果存储在标示为lubepress的地单元中,供程序调用。
plc控制目标taurus60燃气机共有三套滑油泵,即主滑油泵、交流滑油泵、直流滑油泵。主滑油泵由燃气轮机驱动,提供燃气轮机、发电机的润滑滑油和控制作动器动作的增压滑油;交流滑油泵用于给燃气轮机、发电机提供运转前和动转后润滑,而且当主滑油压力低于设定值时紧急启动,以确保燃气轮机的正常运转;直流滑油泵作为交流滑油泵的备用泵,当交流滑油泵故障或燃气轮机发电站全站失电时,确保燃气轮机的润滑。
当燃气轮机启动循环开始后,plc首先对直流滑油泵进行试验,当直流泵p903压力达到4psi,plc使得p903断电停转并启动交流滑油泵bp321工作,如果压力达到6psi,plc允许燃气轮机运转,plc启动前润滑定时器开始计时,燃气轮机必须以大于6pis的压力进行运转前润滑30秒,滑油压力低于41pis则plc给出低滑油压力报警,若滑油压力低于25psi,则启动不锁定快速停车。
在燃气轮机稳定运转条件下,滑油压力的调节是由滑油压力温度控制组件完成的,但plc始终监控着系统滑油压力的变化,并在不同状态下完成低滑油压力报警、启动交流滑油泵、启动不锁定快速停车等工作。当燃气机停止运行时,plc检查直流泵工作,30秒计时器开始时允许滑油压力降至3psi,定时器工作结束,重新接通交流滑油泵,运转后润滑开始。这些都是由plc预先设定的控制程序完成。
plc根据燃气轮机不同的运行停车情况,编制了五种不同的运转后润滑方案供启用。
plc控制过程:
仅介绍滑油系统的压力计算和直流泵启动的命令程序。
(1)滑油压力输入数据计算。
(2)直流滑油泵:启动命令使能?直流滑油泵是作为交流滑油泵的备用泵,当交流泵或者tp380故障时,直流滑油启动。
4、小结
plc对滑油系统控制是十分完备的,它的控制内容、项目也是十分复杂的。它不但能控制、显示滑油系统中的压力、温度,它还能设置压力、温度的极限值,一旦系统超越了这个极限值,可以给出报警信号或停止系统运行,确保设备安全;它还可以控制滑油箱加热器的工作,控制油箱液位的高低,并给出报警信号等。限于篇幅,只摘取其一小部分做一简单介绍,希望能对大型复杂设备的滑油系统的控制有一定的借鉴价值。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。