首页 > plc > plc基础教程

plc工作方式是怎样的,plc循环扫描的工作方式

作者:老电工时间:2015-10-30 22:25:02

plc的工作方式

plc采用循环扫描的工作方式。

这种工作方式是在系统程序的控制下顺序扫描各输入点的状态,按用户程序进行运算处理,然后顺序向各输出点发出相应的控制信号。

整个工作过程可分为输入处理、程序处理、输出处理三个阶段

plc采用“顺序扫描,不断循环”的工作方式。

1、每次扫描过程,集中采集输入信号,集中对输出信号进行刷新。

2、输入刷新过程,当输入端口关闭时,程序在进行执行阶段时,输入端有新状态,新状态不能被读入。只有程序进行下一次扫描时,新状态才被读入。

3、一个扫描周期分为输入采样,程序执行,输出刷新。

4、元件映象寄存器的内容是随着程序的执行变化而变化的。

5、扫描周期的长短由三条决定。(1)cpu执行指令的速度(2)指令本身占有的时间(3)指令条数,现在的plc扫描速度都是非常快的。

6、由于采用集中采样,集中输出的方式,存在输入/输出滞后的现象,即输入/输出响应延迟。

1)输入处理
plc在执行程序前,将plc的整个输入端子的on/off状态写入到输入数据存储器中。在执行程序的过程中,即使输入变化,输入数据存储器的内容也不变,而在下一个周期的输入处理时,写入这种变化。输入滤波器会造成输入响应滞后(约10ms),如采用数字滤波的输入端子,可以通过程序修改滤波时间。

2)程序处理
plc根据程序存储器的指令内容,从输入数据存储器与其他软器件的数据存储器中读出各软器件的on/off状态,从0步开始进行顺序运算,每次将结果写入数据存储器。

因此,各软器件的数据存储器随着程序的执行逐步改变内容。而且,输出继电器的内部触点可利用输出数据存储器的内容执行。

3)输出处理
所有命令执行结束时,向输出数据存储器传送输出y的数据存储器的on/off状态,这成为plc的实际输出。plc的外部输出触点的动作按输出用器件的响应滞后时间动作(10ms)。

PLC组成

1.CPU运算和控制中心
起“心脏”作用。
纵:当从编程器输入的程序存入到用户程序存储器中,然后CPU根据系统所赋予的功能(系统程序存储器的解释编译程序),把用户程序翻译成PLC内部所认可的用户编译程序。
横:输入状态和输入信息从输入接口输进,CPU将之存入工作数据存储器中或输入映象寄存器。然后由CPU把数据和程序有机地结合在一起。把结果存入输出映象寄存器或工作数据存储器中,然后输出到输出接口、控制外部驱动器。

组成:CPU由控制器、运算器和寄存器组成。这些电路集成在一个芯片上。CPU通过地址总线、数据总线与I/O接口电路相连接。

2. 存储器
具有记忆功能的半导体电路,分为系统程序存储器和用户存储器。
系统程序存储器用以存放系统程序,包括管理程序,监控程序以及对用户程序做编译处理的解释编译程序。由只读存储器、ROM组成。厂家使用的,内容不可更改,断电不消失。
用户存储器:分为用户程序存储区和工作数据存储区。由随机存取存储器(RAM)组成。用户使用的。断电内容消失。常用高效的锂电池作为后备电源,寿命一般为3~5年。

3.输入/输出接口
(1)输入接口:

光电耦合器由两个发光二极度管和光电三极管组成。
发光二级管:在光电耦合器的输入端加上变化的电信号,发光二极管就产生与输入信号变化规律相同的光信号。
光电三级管:在光信号的照射下导通,导通程度与光信号的强弱有关。在光电耦合器的线性工作区内,输出信号与输入信号有线性关系。

输入接口电路工作过程:当开关合上,二极管发光,然后三极管在光的照射下导通,向内部电路输入信号。当开关断开,二极管不发光,三极管不导通。向内部电路输入信号。也就是通过输入接口电路把外部的开关信号转化成PLC内部所能接受的数字信号。

(2)输出接口
PLC的继电器输出接口电路
工作过程:当内部电路输出数字信号1,有电流流过,继电器线圈有电流,然后常开触点闭合,提供负载导通的电流和电压。当内部电路输出数字信号0,则没有电流流过,继电器线圈没有电流,然后常开触点断开,断开负载的电流或电压。也就是通过输出接口电路把内部的数字电路化成一种信号使负载动作或不动作。

(3)还有特别用来输入/输出模拟电流信号和高速脉冲信号的特殊结构,例如:模数/数模转换模块、高速计数模块等。

4.编程器
编程器分为两种,一种是手持编程器,方便,我们实验室使用的就是手持编程器。二种是通过PLC的RS232口,与计算机相连,然后敲击键盘,通过NSTP-GR软件(或WINDOWS下软件)向PLC内部输入程序。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读