如何复位MMC存储卡与删除MMC卡中程序?

作者:老电工时间:2020-02-20 09:50:06

有关复位MMC存储卡与删除MMC卡中程序的方法,用户不能格式化MMC卡,只能是“复位”MMC卡,删除MMC卡中的程序有三种方法,复位存储卡程序以后,在执行下载,建议保留好以前的程序备份。

复位MMC存储卡与删除MMC卡中程序的方法

复位存储卡程序以后,在执行下载,建议保留好以前的程序备份。

用户不能格式化MMC卡。只能是“复位”MMC卡,这会删除所有用户数据。

操作步骤:

1、MMC卡插在CPU的底板中。CPU要求整机复位(STOP LED灯慢闪烁)。

2、将开关扳到MRES并在那里保持(大约9秒)到STOP LED灯持续亮。

3、在接下来的3秒钟内必须将开关扳离,并再次扳到MRES。STOP LED灯在删除过程中闪烁。

如果MMC卡在以上描述的步骤完成后仍继续请求整机复位,则该卡有故障。

删除MMC卡中的程序有三种方法

1、在线打开blocks,选择要删除的块,用delete删除;

2、用plc/download user program to memory card下载一个空的程序;

3、使用西门子PG或西门子专用读卡器来删除或执行格式化。