plc控制小区路灯调光电路的控制方案详解

作者:老电工时间:2015-10-15 22:52:25

plc控制小区路灯调光电路的控制方案

1、调灯数的控制方案

如下图,以两个路灯杆四盏灯为一组。根据天色的变化调整。有五种变化,Y1亮;Y1、Y3亮;Y1、Y2、Y3亮;Y1、Y2、Y3、Y4亮:Y1、Y2、Y3、Y4都不亮。

接线要注意三火线负载的合理分配问题。

2、调电压的控制方案

PLC采用步进指令进行编程,通’YO、Y1、Y2、Y3的变化使可控硅的导通角在13s内从24。增到180。(灯由暗变亮)。

每步时间为1s,电压增量为O.66V,导通角增量为12,如下图。

采用plc控制的小区路灯调光电路

备注:

如果在家里控制台灯的亮度,可以采用改变PLC的输出脉冲频率,来控制灯的亮度。

程序如下图。

(1)输入、输出点的I/0分配如下:
X020 增加亮度按钮
X021 减少亮度按钮
Y000 控制的照明灯
Y002 照明熄灭指示(小发光体)

采用plc控制的小区路灯调光电路

(2)程序说明
CMP指令说明如下图所示,当X1闭合时。K10与D20的比较输出情况。

采用PLC控制的小区路灯调光电路

PLSY指令用于产生指定数量和频率的脉冲。[S1],[S2]可取所有的数据类型,[D]为’YO和Y1,该指令只能使用一次。而且必须用晶体管输出。

PLC输出接口电路有继电器(R)、晶体管(T)、晶闸管(S)输出三种方式,以适应不同负载的控制要求。一般来说,继电器输出适用于低速、大功率负载(交、直流负载均可;晶闸管输出适用于高速、大功率负载(交流负载);而晶体管输出适用于高速、小功率负载(直流负载)。

PLSY指令用于产生的指定数量和频率的脉冲。[S1]指定脉冲频率(2—20000Hz).[S2]指定脉冲个数,16位指令的脉冲数范围为1~32767。32位指令的脉冲数范围1~2147483647。若指定脉冲数为0,则持续产生脉冲。

[D]用来指定脉冲输出元件(只能用晶体管输出型PLC的Y0或Y1)。脉冲的占空比为50%,以中断方式输出。指定脉冲数输出完后。指令执行完成标志M8029置1。

X20闭合时,D20持续加1,照明灯Y000增加亮度,X20断开。D20停止加1。保持亮度;X21闭合时,D20持续减1,照明灯减少亮度,X21断开,D20停止减1,保持亮度;当D20减到0时,照明灯Y000熄灭,Y002小发光体得电。