首页 > plc > plc基础教程

【多图】plc梯形图设计规则与经验总结

作者:老电工时间:2020-01-28 06:47:08

有关有关plc梯形图的设计规则与经验总结,梯形图中的触点应画在水平线上,而不能画在垂直分支上,不包含触点的分支应放放在垂直方向,不应放在水平线上等。

plc梯形图的设计规则

一、梯形图中的触点应画在水平线上,而不能画在垂直分支上。

如图1(a),由于x005画在垂直分支上,这样很难判断与其他触点的关系,也很难判断x005与输出线圈y001的控制方向,因此应根据从左至右,自上而下的原则。

正确画法,如图1(b)

图1(a)

图1(b)

二、不包含触点的分支应放放在垂直方向,不应放在水平线上,这样便于看清触点的组和对输出线圈的控制路线,以免编程时出错。

如图2所示。

图2(a)不正确画法

图2(b)正确画法

三、在有几个串联电路相并联时,需钭触点最多的那条串联电路放在梯形图的最上面,在有几个并联电路串联时,应将触点最多的那个并联放在梯形图的最左面,这样所编的程序比较明了,使用的指令较少,如图3所示。

图3(a)不正确画法

图3(b)正确的画法

四、按梯形图编制程序时一定要按从左至右,自上而下的原则进行。

五、在画梯形图时,不能将触点画在线圈的右边,而只能画在线圈的左边,如图4所示。

图4(a)不正确画法

图4(a)正确画法

六、梯形图画得合理,对编程时指令的使用可减少。

七、双重输出动作及其对策

1、双重输出动作

若在顺控程序内进行线圈的双重输出(双线圈),则后面的动作优先。

如上图:考虑下在多处使用同一线圈y003的情况。

例如:x001=on,x002=off

初次的y003,因x001接通,因此yoo3 on。输出y004也on。

但是第二次的y003,因输入x002断开,因此其输出改为off。

因此,实际上外部输出成为:

y003=off

y004=on

2、双重输出的对策

双重输出(双线圈)在程序方面并不违反输入,但是因为上述动作复杂,因此要按以下示例改变程序。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读